![]() |
|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 09.06.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Есть светильник встраиваемые 418 обычный, я хочу поставить туда блок аварийного питания INVERLUX, так как в каждом светильнике стоит по одному блоку ПРА на 4 лампы, нужно ли туда дополнительно устанавливать реле. Если да, то какое можно подобрать?
И еще, может у кого-нибудь завалялась схемка установки ES1 в светильник непосредственно?? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Реле устанавливать туда дополнительно никакого не нужно.
В любом случае в аварийном режиме будет работать 1 лампа (неважно сколько всего ламп в светильнике) на пониженной мощности. 18 Вт - 3:30 - 19% (то есть, 4,75% от общего светового потока светильника 4х18 в рабочем режиме) 36 Вт - 3:00 - 14% (то есть, 7% от общего светового потока светильника 2х36 в рабочем режиме) Схемка есть: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Если вопросы останутся - есть ещё доки на нерусском. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Новичок
Регистрация: 09.06.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |