				Вес репутации: 1006            |  Есть ли такие светильники и лампы 
			
			Техзадание: Цитата: 
 2. степень защиты IP56 - почему не IP65? Опечатка ли это? | |
|   |   | 
|  30.08.2011, 13:56 | #2 | 
| Мудрец Регистрация: 18.08.2008 
					Сообщений: 433
				Вес репутации: 129       |  Ответ:  Есть ли такие светильники и лампы 
			
			Лампы МГЛ с цветовой температурой >5500K есть. И достаточно много. Правда большинство из них используется в театре/эстраде. Применительно к Вашей задаче, есть например такие: HTI 150 GY9.5 Срок службы 750 ч, T=6500K HQI-TS 1000 DS Срок службы 6000 ч, T=5900K такие лампы делают все подряд - Osram, Philips, и пр. китайцы Пример световых приборов, где используются такие лампы - DISANO. И наверняка MEYER, MARTINI, FAEL LUCE, SPB и т.д. | 
|   |   | 
|  30.08.2011, 14:35 | #3 | ||
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Есть ли такие светильники и лампы Цитата: 
 Цитата: 
  Позднее было принято решение освещать именно проезды. Практически всё оборудование - внутри зданий. Снаружи обслуживать ночью нечего. Да-да, про п. 7.4. я помню, поэтому я бы поставил ДНаТ или светодиоды, но заказчик написал - именно МГЛ.  Светодиодов для общего освещения территории площадью 76 000 м кв. наверное много надо, а опыта их использования маловато - надолго ли их хватит? То есть я их там применяю, где всё остальное не подходит. Например, для охранного освещения периметра, включаемого по сигналу от сигнализации. Последний раз редактировалось Alexiy; 30.08.2011 в 14:38. | ||
|   |   | 
|  30.08.2011, 15:21 | #4 | ||
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Есть ли такие светильники и лампы Цитата: 
  Цитата: 
 Вы собираетесь совместить рабочее и охранное освещение? Консольное или прожекторное с мачт? | ||
|   |   | 
|  30.08.2011, 15:38 | #5 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Есть ли такие светильники и лампы 
			
			Да. ЯУО 9602  Нет. Наружное (обозванное рабочим) - освещает территорию (проезды, а их много - порядка 1,5 км), Охранное - периметр - тоже порядка 1,5 км Охранное - планирую узколучевыми прожекторами, установленными на низких опорах, направленными вдоль забора. Нужно всего 0,5 лк - полоса 3-4 м вдоль забора и сам забор (3 м высотой) изнутри. Посмотрим, как заказчик воспримет... Самому мне тоже не очень нравится.  Ставить охранные светильники выше забора запрещают нормативы! Это Ж... с большой буквы! Последний раз редактировалось Alexiy; 30.08.2011 в 15:42. | 
|   |   | 
|  30.08.2011, 16:03 | #6 | 
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Есть ли такие светильники и лампы 
			
			По охранному освещению отличия в работе не будет. На светильники не управляющий сигнал ведь подаётся Но использовать с датчиком на движение светодиоды расточительство! Неизвестно когда окупится... Вы ведь уже использовали ИЗУ с горячим перезажиганием для охранного освещения? Если опыт успешный, то всё замечательно  Вот наружное можно и светодиодным, но тщательнейшим образом выбирайте производителя! Если будут сомнения тогда лучше, не заморачиваться и использовать МГЛ. | 
|   |   | 
|  30.08.2011, 14:05 | #7 | |
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Есть ли такие светильники и лампы 
			
			Алексей, 1. есть ещё Цитата: 
 У Филипсов есть Master MHN-SA 5600К, но цоколи X830R, (P)SFC 1,8-2 кВт; Master MHN-LA X528 минимум 1000Вт всё для спортобъектов. И Master HPI Plus E40 250W/767 (6700K) 2. Ошибок очень много, вплоть до повторяющихся пунктов... поэтому вполне! Можно создать тему на форуме и все ошибки и неточности собрать и потом направить в Минрегион, они поправят в следующем году... | |
|   |   |