Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Добрый день.
Встал вопрос освещения горячих помещений на производстве. Ломаю голову, что поставить, чтобы долго служило... ![]() Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Какие светильники можно применить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
В настоящий момент в горячих помещениях использовали ДРЛ и ЛН/ГЛН. Сейчас применение этих источников практически запретили. А теперь вопросы к Вам: Вы что делать то хотите? Насколько горячее помещение? Какой срок службы для Вас "большой"? По факту: Если +50 градусов: Масса вариантов от малой до большой мощности. Если +70 градусов: уже сильно сложнее скорее только маломощное что то. Если больше - идите в лес. Люди от таких температур дохнут, не то что светильники.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Можем , поставить свои энергосберегающие свитильники .
От Вас , технические характеристики помещения , ( стемпературой нагрева ) . Проект в течении дня и полная информация тут . С Уважением , компания"ПроСвет", Инжиниринг энергосбережения. тел.8(3852)256-579; 8-929-399-5100. Ведущий специалист: Родин Роман тел.8-983-547-5860 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]()
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Новичок
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Система энергосберегающих светильников ЛСПО эффективно работает без дополнительной защиты в диапазоне температур от -25 С° до +50 С°.
__________________
С Уважением , компания"ПроСвет", Инжиниринг энергосбережения. тел.8(3852)256-579; 8-929-399-5100. Ведущий специалист: Родин Роман тел.8-983-547-5860 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Новичок
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Вообще люминесцент реально в таких условиях работать будет? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Вам только со световодами имеет смысл связываться!
+75 это очень сурово. Сауна. Либо галогенки. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Но недолго. Ваш выбор световоды, не светодиоды, а СВЕТОВОДЫ!!!! Или лампы накаливания. Всё остальное сдохнет.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |