| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  26.03.2009, 22:42 | #1 | 
| Гуру Регистрация: 18.03.2009 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 318
				Вес репутации: 196            |  Освещение Карьера (проблемма) 
			
			Задача стоит такая - карьер длина 500 метров, ширина 400 метров. Сложность в том что заказчик применяет мобильные мачты высотой 15м. (допустимый вес на корону 300кг). Мачты в центр карьера ставить не допускается. Освещенность средняя 10 люкс равномерность 0,1 достаточно. Незнаю чем пробить растояние в 200-250м считай два футбольных поля, ну не спортивные же применять!?  )) Да еще с такой высоты.   | 
|   |   | 
|  27.03.2009, 10:31 | #2 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение Карьера (проблемма) 
			
			Убить заказчика. А вообще ответ тут один - никак. В центре будет 0! Нужно договорариваться о границах освещения или о другой высоте. Больше 150 м. с такой высоты не просветить. Использовать 1кВт прожекторы со "средней" оптикой и осевой около 2-4 ккд с клм. Сча подложу пример... (прошу строго не судить, просто набросал) Стоит помнить что карьер обычно роют вглубь... поэтому со временем все несколько изменится. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  27.03.2009, 12:03 | #3 | |
| Профи Регистрация: 24.02.2009 
					Сообщений: 53
				Вес репутации: 68  |  Ответ:  Освещение Карьера (проблемма) Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  27.03.2009, 12:11 | #4 | 
| Гуру Регистрация: 18.03.2009 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 318
				Вес репутации: 196            |  Ответ:  Освещение Карьера (проблемма) 
			
			Заказчика завалил  ))) - что проблемму не решило... Взял спорт 8000сd , и заливающие - все 2000 Вт, скобинировал следующим образом - ближние части заливка, дальние круглосимметричные, получилось 10 Люкс примерно, конечно слукавил - сетку построил широко - точка замера через каждые 25м (коэффициент запаса 1,5 явафиге-пыльно). К сожалению телебашня 150м в том районе не придусмотренна(((, поэтому высота 15 м и "точка"!! - вызвано не понтами заказчика а тем что в районе карьера ведуться взрвыные работы в радиусе 500м нихрена быть не должно. То есть 15м мачты на стоят на тележках, их увозят на лошадях в момент бомбежки))). Беспокоит ослепелнность - ща замерю. Мысль такая - что бы было предусмотренно радельное управление освещением, если около мачт работают выключаем круглосиметричные, если в центре работает все. Подозреваю что нет, но всеже интересно - КНУ с лампой 20000 проблемму может решить? не разу не применял, и ies у меня нет, но 600000Лм не дают спать спокойно)) QUOTE=Самый добрый;6037]Убить заказчика. А вообще ответ тут один - никак. В центре будет 0! Нужно договорариваться о границах освещения или о другой высоте. Больше 150 м. с такой высоты не просветить. Использовать 1кВт прожекторы со "средней" оптикой и осевой около 2-4 ккд с клм. Сча подложу пример... (прошу строго не судить, просто набросал) Стоит помнить что карьер обычно роют вглубь... поэтому со временем все несколько изменится.[/QUOTE] | 
|   |   | 
|  27.03.2009, 13:25 | #5 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение Карьера (проблемма) Цитата: 
 Просто я не думаю что ночью будут что то взрывать, а копаться будут и в ближней и в дальней зоне одновременно. Какая у вас получилась установленная мощность? Ну и последнее - не в люменах дело =0) Дело в люксах. (А как известно чем больше угол - тем больше светим небо.) 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  27.03.2009, 21:56 | #6 | 
| Гуру Регистрация: 18.03.2009 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 318
				Вес репутации: 196            |  Ответ:  Освещение Карьера (проблемма) 
			
			Вот что получилось, и самый нормальный вариант оказался на ГО 07-2000,  Вопрос!!! Кто знает? ГО идут с ИЗУ? И ИЗУ в выносном ПРА или всетаки в корпусе светильника? Хочу поставить импортный ПРА и ИЗУ. | 
|   |   | 
|  30.03.2009, 10:17 | #7 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение Карьера (проблемма) Цитата: 
 Где вы нашли лампы на 240 клм? Я видел в каталогах только на 230 клм - подскажите - буду иметь такие лампы ввиду. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  27.03.2009, 12:29 | #8 | |
| Знаток Регистрация: 25.11.2008 
					Сообщений: 39
				Вес репутации: 74   |  Ответ:  Освещение Карьера (проблемма) Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  01.04.2009, 12:30 | #9 | 
| Мастер Регистрация: 21.03.2008 Адрес: Москва 
					Сообщений: 90
				Вес репутации: 74  |  Ответ:  Освещение Карьера (проблемма) 
			
			Я конечно не знаю, как проводится работа в карьерах, но может быть стоит использовать мобильные переносные установки типа "световой башни"? Стоит ли освещать весь карьер, когда работы ведуться в определенном месте?! Поправте меня если я не прав. | 
|   |   | 
|  07.04.2009, 20:32 | #10 | 
| Гуру Регистрация: 18.03.2009 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 318
				Вес репутации: 196            |  Ответ:  Освещение Карьера (проблемма) 
			
			Там у транспорта размер колеса с 2-х этажный дом - какие переносные...  ))))))))))))) | 
|   |   | 
|  08.04.2009, 12:01 | #11 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение Карьера (проблемма) Цитата: 
 Ну ладно... страна такая. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  08.04.2009, 12:08 | #12 | 
| Гений Регистрация: 09.11.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 823
				Вес репутации: 238            |  Ответ:  Освещение Карьера (проблемма) 
			
			Такому заказчику стоит предложить приостанавливать работы в темное время суток. Неплохо я придумал... И на электроэнергии сэкономит, тоже неплохо!
		 | 
|   |   | 
|  08.04.2009, 18:43 | #13 | |
| Знаток Регистрация: 07.04.2009 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 31
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Освещение Карьера (проблемма) Цитата: 
  по центру карьера (дополнительно к 15 метровым опорам) - идея бредовая конечно, но креативная  . Вообще, я думаю, что заказчику нужно обосновать размещение дополнительных опор в самом карьере (со временем увеличиться и глубина и ширина карьера) все равно двигают опоры при выполнении взрывных работ. | |
|   |   |