Необходимо переоборудовать освещение на холодном складе.
заменить колокола с ДРЛ 400, на индукционные аналоги (светодиоды прошу не предлагать, я сравнивал - не впечатлился). Предложений по подобным лампам и светильникам сейчас множество. Но вот информацию продаваны выдают самую противоречивую. В связи с этим прошу людей уже имеющих реальный опыт работы с индукцией ответить на несколько вопросов: 1. Не будет ли проблем с запуском и работой индукционных ламп при глубокоотрицательных температурах? (склад неотапливается) 2. Являются ли действительностью утверждения продованов, что при прямой замене 1х1 индукционную лампу можно взять в 3 раза менее мощную ( в моем случае получается 120вт ) т.к. ДРЛ дескать, очень быстро теряет световой поток, а у индукции якобы "очень высокая фотопическая эффективность". Есть ли какие-то реальные цифры, коэффициэнты? 3. Можно ли как нибудь инструментально замерить эти пресловутые фотолюксы и фотолюмены? 4. Срок службы в 100000 часов - это не преувеличение продаванов? Это получается 11 с хвостиком лет круглосуточной работы. Как бэ, не очень верится. 5. Как утилизируются индукционные лампы? 6. Кто помимо LVD, еще занимается реальным производством (а не наклеиванием своих этикеток) индукционных ламп? Ну если знаете конечно. 7. Какая сейчас действует норма по освещенности склада со стелажами и погрузчиками? Я нашел что 200 люкс, но документы все старинные, может уже что-то изменилось или изменится в ближайшем будущем? И 200 люкс это средняя освещенность, или не менее 200 люкс в самой темной точке? Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 646 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Мифические персонажи, возникшие путем умножения воспаленного жаждой прибыли мозга продаванов на кривой машинный перевод гугл-транслита.
Исходным был скорее всего термин Photopic vision [IESNA Lighting Handbook, Ninth Edition] Цитата:
![]() А на самом деле для освещения есть только люксы и люмены. Ведь кривую чувствительности глаза [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] еще никто не отменял, и освещение на уровне сумерек еще никому не нужно. Вообще много дискутировать можно. Но если быстро ответить - МГЛ, ДНаТ.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Ученик
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
ДНаТ сразу не вариант, да и запрещено его использовать, при наличии движущихся машин и механизмов (погрузчики и ричтраки)
Опять же прочитать мелкий текст на упаковке при желтом свете гораздо труднее. МГЛ... может быть, надо подумать А чем плохи индукционные лампы? И не подскажете насколько ДРЛ со временем теряет в светоотдаче? Пытаюсь слепить в DIALUX то что имеется сейчас, чтобы посмотреть соответствие расчетной освещенности нормативам Например GALAD утвержает что их светильники серий ПРС с лампой ДРЛ400 отдают 22000 Lm... А сколько будет светоотдача если светильник висит год, другой? Последний раз редактировалось Timofey; 11.01.2013 в 22:50. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Но основной - нет проверенных данных по этим лампам... Только поток сознания. Соответственно все их псевдопреимущества - просто слова. Из светодиодного оборудования на сегодняшний день очень много откровенного говна. Возможно по этой причине у Вас сложилось негативное мнение. Если вы настроены против светодиодов, я бы рекомендовал МГЛ. Традиционно используют спец светильники Norka - но они очень дорогие. Поэтому можно использовать обычные ГСП с IP 65 и выше. ДРЛ - прошлый век, морально устарели. ДНаТ - желтый, не всем подходит. Вообще в холодных складах нормируются достаточно низкие уровни освещенности. При грамотном использовании светодиодки можно значительно понизить количество энергии на охлаждение, т.к. освещение будет меньше нагревать зону камеры. Именно поэтому традиционно используют специальные люм лампы в дорогущих светильниках Norka. =) Тоже поток сознания получился =)... Короче ваши варианты: Качественный LED (дорого) Качественный ЛЛ (дорого) МГЛ (дешево)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Мастер
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 88
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
А снижение светового потока, вы можете заранее уменьшить, поставив коэффициент уменьшения 0.67. Так вы получите более-менее приближенные данные через год-два использования. А вообще, по поводу индукции, мне кажется, что вялость в использовании этого источника света на рынке, говорит сама за себя! Не эффективно, не научно, не понятно)))) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Мастер
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 88
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Да, и еще по вашему вопросу.
200 лк необходимо в складах, где происходит экспедиция приема и выдачи грузов, а так же сортировка и комплектация. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Ученик
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Спасибо за ответы, поя вились новые вопросы:
Подскажите еще пож-та полную потребляемую мощность светильника с лампой ДРЛ400, и мощность потреблямую этим светильником во время пуска? В "Справочнике электрика" авт. Кисаримов Р.А. (стр. 162) есть рабочие и пусковые токи для ПРА 3,25А и 7,25А соответсвенно. Однако справочник этот 99 г/в и возможно современные ПРА гораздо скромнее. Так же я не совсем понял это токи только ПРА или всего светильника (ПРА+лампа)? Есть еще один вопрос по поводу падения светоотдачи ДРЛ спустя непродолжительное время (~2000 часов) чуль ли не вдвое. Я прошу прощения за количество заданных в этой теме вопросов, однако и разьяснительную работу среди руководства мне тоже предстоит провести немалую. Заранее благодарен всем отозвавшимся. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
1. Нет не будет. 2. А как же - слушайте больше, надо было их попросить с лампой накаливания сравнить, что бы больше впечатлиться)) 3. Разумеется. 4. Конечно, не преувеличение что касается лампы, но реальная работа электроники покажет. 5.- 6. Поляки - они еще не поняли... Интересно какая высота подвеса светильников? Я честно говоря противник светодиодов, но вот этот восторг по поводу индукционных ламп я вообще не разделяю. у лампы большое тело, слабая сила света, световой поток не направить толком. Плюсы этой лампы в отсутствии пульсации и быстром запуске. Световой поток 80 лм/вт, LOR низкий. Таже люмка только за большие деньги, да забыл главный плюс- при работе с проектами очень удобно закладываться, заменить очень сложно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Ученик
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
а) скоростью выхода на полную мощность, по сравнению ДРЛ б) комфортностью освещения, реально складывается ощущение, что можно было бы выбрать менее мощную лампу. первый раз живьем их увидел на трассе Борисоглебск - Воронеж. Чесно говоря впечатлило. А потом когда узнал что лампы на 200w, очень сильно заинтересовался. в) сроком службы по сравнению с теми же МГЛ г) пофигизму к перезапуску - вопервых моментально, во вторых без последствий (магнитные катушки - это не электроды для розжига) 1. Чем глубже вникаю, тем больше сомнений. Китайцы пишут как о выдающемся достижении отрицательной температуре экплуатации -10. Да и по той самой трассе в Воронеж ехал горели все светильники (+3) а обратно (-18) уже далеко не все. А у нас часть складских помещений с температурой -28. Вот и сомневался. Ну ничего теперь все сомнения проясним опытным путем, договорились о тестовой эксплуатации. 2. Почему спросил по поводу мощности: зрительный комфорт. Складывается субъективное впечатление что 200w для освещения трассы (с одной стороны, с высоты 10-12м) - избыточно. 3. КАК? сколько не тыкался, везде приблизительные цифры, по моему это вообще _впечатления_ наблюдателя о том, что он _думает_ по поводу того, каким световым потоком его освещают. 4. Имеется ввиду драйвер? Ну если сломается, в пределах гарантии, то это проблемы поставщика, а срок гарантии немаленький. 5. Вот это пока и для меня совершенно непонятный вопрос ![]() 6. Не совсем понял... есть еще производители в Польше? Какие? Высота подвеса 14,5м. Спасибо за развернутый ответ. К сожалению вопросов не стало меньше. Последний раз редактировалось Timofey; 24.01.2013 в 23:36. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ответил в личку.
По поводу -18 конечно удивился. Из опыта общения с производителями могу сказать что они утверждают что без проблем. Это как минимум показатель нестабильности работы. И высоковато. Последний раз редактировалось ally; 25.01.2013 в 09:00. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
У вас есть люксметр и пульсметр?
Обязательно купите и проверьте уровень освещенности. Это как когда я на ТЭЦ менял ДРЛ 700 на светильники мощностью 150 Вт (светодиодка). В заключении в итоге написали что освещенность выросла в 7 раз... Вся проблема в том - что старые светильники как правило в удручающем состоянии, и по факту при норме 200 лк, часто на объекте нет и 50 лк. Естественно когда освещенность подрастает в 2-3 раза все счастливы. Но это не значит что она достигла нормируемой. Прилагаю файл - ознакомьтесь пожалуйста. Надеюсь Дима на меня не обидится... Между тем этот человек сотрудник кафедры светотехники и занимается направлением источники света и ПРА. Так что он знает о чём пишет.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |||
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Цитата:
Когда запустите осветительную установку и добудете люксметр, то сможете померить освещенность (люксы). Цитата:
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|||
![]() |
![]() |