Добрый день, коллеги.
Перед визитом к клиенту решил замерить потребляемую мощность ЛСП 2х36, планировал продемонстрировать разницу со светодиодным. И вместо ожидаемых 80-85 Вт получил 48 Вт! Светильник - новый, Navigator, лампы - новые. Прибор - бытовой Voltcraft EM 3000. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Что за лампы? Какой ПРА? Какой косинус?
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]()
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], собственно, анализ светильника )))
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Новичок
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
дроссель жрёт 10-20%, то есть, действительно, порядка 80-85 Вт + cos fi падает...
во-первых, полная мощность в вольт-амперах (ВА) измеряется, а во-вторых ваш бытовой прибор не предназначен для измерения нагрузок с несинусоидальным током - его показания в данном случае - полный бред. Обычно в меньшую сторону врут, а у вас получилось в большую. Последний раз редактировалось Alexiy; 15.10.2013 в 13:32. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Знаток
Регистрация: 21.02.2013
Адрес: Чернигов
Сообщений: 47
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
за месяц до этого измеряли счетчиком электроэнергии, правда не я, а электрик торгового комплекса, он оставил на 24 часа подключенным светильник к однофазному счетчику, после чего сказал мне ту же цифру - 110 Вт ! по поводу моего прибора, вот имеем изделие такого вида [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] прибор измеряет ПОЛНУЮ мощность, не путайте с тестером, который не умеет измерять реактив для пущего убеждения: включал амперметр в разрыв - одно значение, включал ваттметр - значение токов больше. проверял его "поверку" ( ![]() переубедите меня практически, а не теоретически |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Новичок
Регистрация: 17.10.2013
Адрес: Саранск
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
недавно проводил измерения светильника с двумя ЛЛ Т8 по 36 Вт (Philips) + ЭПРА ELT BE-236-2. Результат: потребляемый ток светильника = 0.352 A; потребляемая мощность светильника= 74.42 Вт; коэффициент мощности = 0.96. Это данные с измерительного комплекса гониофотометра.
Промерил светильник с помощью «дедушки прибора» измерительного комплекта К-50, 1965 г., в котором стоят измерительные приборы с частотным диапазоном до 500 Гц.... так как коэф. мощности порядка 1 для оценочных измерений такой вариант пойдет и получились следующие результаты: при напряжении сети 230 В, ток = 0,33 А, потребляемая мощность =74 Вт. И совсем оценочно.... замерил ток обычным китайским мультиметром, который скорее всего «заточен» для измерения действующих значений тока и напряжения синусоидальной формы, получилось 0,28 А. Таким образом получаются данные которые и ожидаются от такого светильника. |
![]() |
![]() |