| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  16.11.2015, 13:32 | #1 | 
| Ученик Регистрация: 23.07.2015 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 15
				Вес репутации: 0  |  Клапан выравнивания давления. Примеры применения. 
			
			Всем привет. С [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] к сожалению активность форумчан была далека от желаемой, может хоть здесь поможете ) 1) Нужны фото клапанов выравнивания давления, установленных в светильники, корпуса, распределительные коробки и проч. Желательно с указанием названия изделия. 2) Нужны комментарии (в свободной форме) от тех, кто использует (использовал) клапана выравнивания давления - описать свой опыт эксплуатации, что понравилось, что нет, справляется ли клапан с поставленной задачей (помогает избежать конденсата), как изменилась эффективность светильника после установки клапана - и т.д. Фото и комментарии можете оставлять здесь, кидать в личку, или на почту. Полученные сведения будут использованы при написании следующей статьи, которая пойдет в одном из профильных журналов. (По желанию - публикуем фио и организацию авторов снимков) Пользуясь случаем, также хочу поблагодарить Вас за помощь в изучении и адекватной оценке вопросов применения клапанов выравнивания давления (особенно #Знающий, #Komissar, #blackdew, #Dimitr_Ch, #Gades и даже отчасти #Капитану) что позволило нам опубликовать ряд информационных материалов на эту тему: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] | 
|   |   | 
|  16.11.2015, 13:59 | #2 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения. 
			
			Существуют ещё клапана, совмещённые с кабельным вводом, что позволяет устанавливать их в корпуса, в которых не было предусмотрено отверстие под отдельный клапан. Это к вопросу о "не вписывается в дизайн" )))
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  16.11.2015, 14:59 | #3 | |
| Гуру Регистрация: 22.05.2014 Адрес: Frankfurt a.M., Germany 
					Сообщений: 296
				Вес репутации: 400            |  Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения. Цитата: 
 к примеру фирмы [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] , а прочим я бы не доверял. По ссылке - цена розницы. 
				__________________ Сделано в Германии www.deglight.com | |
|   |   | 
|  16.11.2015, 15:47 | #4 | ||
| Ученик Регистрация: 23.07.2015 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 15
				Вес репутации: 0  |  Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения. 
			
			Gades, Цитата: 
 но, как правильно заметили ранее, их цена очень кусается. - в 5-6 раз дороже сальника и клапана вместе взятых Впрочем, некоторые все-таки используют. На интерлайте общался с одним таким. Dimitr_Ch, Цитата: 
 А при наличии клапана - как она может негативно влиять? клапан же IP68 | ||
|   |   | 
|  16.11.2015, 16:16 | #5 | |
| Гуру Регистрация: 22.05.2014 Адрес: Frankfurt a.M., Germany 
					Сообщений: 296
				Вес репутации: 400            |  Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения. Цитата: 
 Мы, например, для некоторых своих прожекторов окончательную сборку производим при влажности 30-40% при t 23-24° 
				__________________ Сделано в Германии www.deglight.com | |
|   |   | 
|  17.11.2015, 04:02 | #6 | 
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            |  Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения. 
			
			И что это дает?
		 | 
|   |   | 
|  16.11.2015, 14:40 | #7 | 
| Гуру Регистрация: 22.05.2014 Адрес: Frankfurt a.M., Germany 
					Сообщений: 296
				Вес репутации: 400            |  Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения. 
			
			У Вас там, в статье, логическая ошибка. При отсутствии клапана влажность на улице не влияет на конденсат в прожекторе при его хорошей герметизации. А вот при наличии клапан - именно влияет, и не в лучшую сторону :-( 
				__________________ Сделано в Германии www.deglight.com | 
|   |   |