Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Доброго времени суток. Такая задача, помещение 70 кв. метров, почти квадратное, по одной стороне расположены окна, высота потолков 4 м. В помещении будет танцевальная студия, надо посчитать количество светильников. Нашел в интернете формулу освещенности: площадь на норму освещенности на коэффициент ( по высоте потолка), взял норму 200 люксов, вышло 28000 люменов, на светодиодах выходит что-то порядка 1000 Вт. Если не заморачиваться с Dialux ( могу ошибаться в названии этой проги), такой расчет подойдет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Новичок
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
13-15шт светодиодных светильника 36-40Вт будет более, чем достаточно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Светильники нужны общей мощностью ватт 200-250. Главное их равномерно раскидать.
Опыты в диалюксе показывают, что для светодиодки в среднем надо 1,6 Вт/м2/100лк. На киловатте Вы около 800 лк получите.
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Мастер
Регистрация: 21.10.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 240
Вес репутации: 587 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
И если без ватт, а только с выходящими люменами. Такое как выглядит эмпирически для высоты 4 метра? А 200 люкс - это норма для пола? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
По выходящим люменам можно считать, что светодиодный светильник в среднем имеет 90 лм/Вт. Таким образом, считаем, что для получения освещённости в 100 лк на одном м2 надо 1,6Вт, или 144 лм. 200 люкс в данном случае не норма для пола, а пожелание топикстартера )))
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Новичок
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Ага, понял. Спасибо) так как клиент ограничен бюджетом, думаю сделать на Gauss 25 Вт, 2600 лм, 6500 к.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
6500К при 200лк будет нуоооочень синюшным. Вы не танцевальную студию, а морг получите. Ищите 4000К.
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Новичок
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Кстати по поводу 200 люксов, если честно, не совсем уверен в правильности выбора. Опять же где-то на просторах интернета нашел что это норма для конференц залов (именно для танцевальных помещений нормы не нашел) . Так что этот момент тоже можно прокоменитровать и поправить если есть иное мнение)
|
![]() |
![]() |