| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  28.07.2011, 17:08 | #31 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение ЖД путей 
			
			Разъемы гемор... Там время только увеличивается по факту =). Заклепки все из конструкции поубирали... Детальки сократили... Предсборку на производстве делаем... Коробочки сделали =0) СОКг - пока решено не показывать =0) Я и так чуть не сдох пока каталог сделал... У меня истерика была!!! 20 писем в день по поводу каталога... 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 28.07.2011 в 17:26. | 
|   |   | 
|  28.07.2011, 17:18 | #32 | |
| Оракул Регистрация: 30.09.2008 Адрес: Shenzhen, China 
					Сообщений: 774
				Вес репутации: 450            |  Ответ:  Освещение ЖД путей Цитата: 
   
				__________________ Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) Последний раз редактировалось camii dobrii; 28.07.2011 в 17:26. | |
|   |   | 
|  28.07.2011, 17:33 | #33 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение ЖД путей Цитата: 
 Их нельзя ставить реже чем через 100 м. Так что - почему 250??? В вашем случае либо ригели доставлять, либо оставить как есть. В качестве варианта - освещение ответсвенных участков с отдельностоящих опор уличными светильниками. В существующем проекте задача не решена. МГЛ не рекомендую, с дороги приходит инфа что при установке на ригели - выгорают моментом. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  28.07.2011, 21:53 | #34 | |
| Оракул Регистрация: 24.01.2008 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 684
				Вес репутации: 647            |  Ответ:  Освещение ЖД путей Цитата: 
 Слепящий эффект ведь зависит от размеров блеского участка в поле зрения (выходного отверстия светильника). Когда то на форуме даже обсуждалось что венчающий матовый шар меньше слепит чем консольный СП при тех же лампах. Судя по фото, приведенным выше, может можно увеличить раза в два светильников, установить их в ряд (или по-два по-три). Из далека получится яркая линия на горизонте, но по крайней мере не отдельные точки. Правда насчет освещенности - действительно надо считать. Ну и конечно много светильников - никогда не выгодно. 
				__________________ Feci quod potui, faciant meliora potente | |
|   |   | 
|  28.07.2011, 23:53 | #35 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение ЖД путей Цитата: 
 Мы и так их в линию вытянули. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  29.07.2011, 09:40 | #36 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Освещение ЖД путей | 
|   |   | 
|  29.07.2011, 09:59 | #37 | |
| Мастер Регистрация: 27.04.2010 Адрес: Пермь 
					Сообщений: 174
				Вес репутации: 90     |  Ответ:  Освещение ЖД путей Цитата: 
 Однако вопрос остался открытым. Не будет больше ригелей, так и остранется между ними 250 м..... Чего делать со светильниками? 
				__________________ Удивительное рядом..... Интересненько | |
|   |   | 
|  29.07.2011, 10:44 | #38 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Освещение ЖД путей 
			
			Менять на более мощные. Если НЛВД не нравятся и проводка позволяет, то поставить МГЛ 1000 Вт! Будет посветлее... В любом случае, шаг 250 м - это капец. Узкий луч на 120 м добьёт, но как им осветить под самими ригелями? Использовать прожекторы с разной КСС? | 
|   |   | 
|  29.07.2011, 13:55 | #39 | 
| Мастер Регистрация: 27.04.2010 Адрес: Пермь 
					Сообщений: 174
				Вес репутации: 90     |  Ответ:  Освещение ЖД путей 
			
			Поставить прожекторы светящие под ригеля, чего нибудь ассимметричное.
		 
				__________________ Удивительное рядом..... Интересненько | 
|   |   | 
|  29.07.2011, 14:55 | #40 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Освещение ЖД путей 
			
			Да, я и говорю - придётся использовать как минимум 2 прожектора с разной КСС. Асимметрик и узколучевой.
		 | 
|   |   | 
|  29.07.2011, 17:09 | #41 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение ЖД путей Цитата: 
 Один светильник под ригель, второй прожектор вперед. Прожекторы мощнее ставить нельзя, машинисты глазки на полочку положат... А перед этим будут жалобы писать... А они на ЖД за священных коров... 1000 Вт только на высоту 30 метров. Высота ригеля 11. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  29.07.2011, 17:29 | #42 | |
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  Освещение ЖД путей Цитата: 
 
				__________________ почти мАсквич)) | |
|   |   | 
|  29.07.2011, 18:15 | #43 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение ЖД путей 
			
			Скорее бленды...  Можно, но я слабо себе представляю узкосимметричный прожектор который зальет равномерно полосу длиной 100 м (с каждой стороны по 100 м. + 20 метров хоть как то осветит светильник направленный вниз). Ну и ригель имеет ограничения по весу оборудования на нем установленном. Там очень системная задача... На протяжении 4х лет уже вокруг нее пляшем и каждый год что то изменяем. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  05.08.2011, 13:37 | #44 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Освещение ЖД путей Цитата: 
 1 AGBARK напиши адрес отошлю файлик для расчета ослепленности по ж.д. методике, если еще сам не разобрался. 2 Официально ОСТом применение натрия на ж.д. РФ запрещены. 3 МГЛ, как и другие лампы на ригелях работают со значительным снижением срока службы из-за вибрации. Вопрос при шаге 250 м можно предположить, что пути не электрифицированы. Это так? Основная цель парка - отстой? или еще какие-то работы. Если ответы на указанные вопросы положительные, то первое, что на ум приходит. Светодиоды, снижение коэффициента запаса до 1,3 (желательно при этом применение защитного кварцевого стекла) и снижение нормы до 3 лк (светодиоды холодного белого с большим показателем Plm). | |
|   |   |