				Вес репутации: 0  |  Нормативы подключнеия светильника в сеть? 
			
			Доброго времени! Подскажите, слышал что есть современный норматив исключающий возможность заземления светильника на ноле. На одном из предприятий закупивших наши светильники монтажная организация (не моя) заземлила светильники (в пролетах с бетонными фермами) на ноль. ОГЭ предприятия это удовлетворило, однако не протеворечит ли это современным нормам? P.S. В связи с этим фактом произошел веселый случай. Я выполняю гарантийные обзательства перед предприятием по нашим светильникам. Один из них не работал уже после установки. Я залез на кран-балку, поменял не работающую ЭПРА и попросил электрика включить свет, параллельно устанавливая лампы. В итоге меня "трухануло", т.к. монтажники подключили светильник на 2 фазы и "земля" (якобы находясь в скрутке с нолем) тоже оказалась на фазе... 
				__________________ Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение. | 
|   |   | 
|  07.11.2011, 07:46 | #2 | 
| Профи Регистрация: 27.11.2009 Адрес: Красноярск 
					Сообщений: 70
				Вес репутации: 74   |  Ответ:  Нормативы подключнеия светильника в сеть? 
			
			ПУЭ 7 п 6.1.38 "..Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника запрещается..." а так же читайте :п. 6.1.39, п 6.1.44 Извините не переписываю. книжка бумажная у меня  Надеюсь что то из этого будет основанием | 
|   |   | 
|  07.11.2011, 12:16 | #3 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Нормативы подключнеия светильника в сеть? Цитата: 
 Земля на фазе - это КЗ! Другое дело, что рабочий ноль есть, а защитного нуля нет, либо выполнен с нарушениями. У вас какой класс изоляции (защиты от поражения током - см. ПУЭ п. 1.7.87) светильника? Какой кабель и какого сечения идёт к светильникам? Если светильники I класса, то защитный нулевой проводник необходим, кроме того читайте ПУЭ пп. 1.7.125 и 1.7.131 - 1.7.135. При чётком выполнении всех указанных мер, вероятность того, что кого-то "трухануло" равна нулю. Короче, либо ваши светильники не соответствуют, либо сеть освещения. В любом случае - дело подсудное, если чего вдруг... Последний раз редактировалось Alexiy; 07.11.2011 в 12:39. | |
|   |   | 
|  07.11.2011, 16:11 | #4 | 
| Профи Регистрация: 23.07.2010 Адрес: Ростов-на-Дону 
					Сообщений: 62
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Нормативы подключнеия светильника в сеть? 
			
			Спасибо!  Да, там есть еще такой пункт: 6.1.44. Защитные проводники в сетях с заземленной нейтралью в групповых линиях, питающих светильники общего освещения и штепсельные розетки (п п. 6.1.42, 6.1.43), нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим. 
				__________________ Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение. | 
|   |   | 
|  07.11.2011, 16:21 | #5 | 
| Профи Регистрация: 23.07.2010 Адрес: Ростов-на-Дону 
					Сообщений: 62
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Нормативы подключнеия светильника в сеть? 
			
			Класс защиты - I,   магистральная сеть для подключения выполнена на основе аллюминиевого кабеля (сечение сейчас не скажу, но значительное), сам светильник запитан через "орешек" медным проводом  ПВ 1 сечением 1,5. Нулевой защитный проводник оказался на фазе в данном случае случайно, по недосмотру монтажника. Он был последним в линии и там (не знаю зачем) в обоих контактных зажимах оказалась фаза. 