| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  18.02.2013, 16:47 | #1 | 
| Знаток Регистрация: 07.02.2010 
					Сообщений: 45
				Вес репутации: 0  |  Соотношение Вертикальной и горизонтальной освещенности 
			
			Всезнающие эксперты, помогите пожалуйста с вопросом. Мне нужно рассчитать вертикальную освещенность в 400 лк. При этом выдержать горизонтальную около 600лк. Возможно ли такое??? Какое должно быть соотношение этих двух освещенностей я уже видела в Снипах. А достичь 400 лк вертикальной освещенности никак не могу! С увеличением вертикальной, увеличивается и горизонтальная! Что делать? Как достичь , как повысить вертикальную освещенность? в Моем случае свет "верхний".
		 Последний раз редактировалось Ландыш; 18.02.2013 в 16:59. | 
|   |   | 
|  18.02.2013, 17:32 | #2 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Соотношение Вертикальной и горизонтальной освещенности Цитата: 
 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  18.02.2013, 17:39 | #3 | 
| Знаток Регистрация: 07.02.2010 
					Сообщений: 45
				Вес репутации: 0  |  Re: Соотношение Вертикальной и горизонтальной освещенности 
			
			То есть с широкой КСС? Но у меня межстеллажное пространство, высота установки 7 метров, и хотели использовать наоборот узкий КСС, что бы не было пересвета верхних полок стеллажа. А вообще, как это достигается, верхним боковым освещением что ли? | 
|   |   | 
|  18.02.2013, 18:02 | #4 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Re: Соотношение Вертикальной и горизонтальной освещенности 
			
			Гыгыгы =)) В данном случае это невозможно. Не надо героически пытаться создавать вертикальную на стеллажах. Всё равно не получится. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  18.02.2013, 18:22 | #5 | 
| Знаток Регистрация: 07.02.2010 
					Сообщений: 45
				Вес репутации: 0  |  Re: Соотношение Вертикальной и горизонтальной освещенности | 
|   |   | 
|  19.02.2013, 12:13 | #6 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            |  Re: Соотношение Вертикальной и горизонтальной освещенности 
			
			Я так понимаю речь о магазинных стеллажах? Какой высоты стеллаж? Какое расстояние между стеллажами? 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|   |   |