| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  23.03.2009, 12:01 | #1 | 
| Banned Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Московская область 
					Сообщений: 96
				Вес репутации: 0     |  ДНАС 
			
			С 2005 года столкнулись с проблемой низкого качества ламп ДНАС-210 большинства производителей. С чем это связано ? Неужели этот вид ламп так ненадежен ?
		 | 
|   |   | 
|  23.03.2009, 12:34 | #2 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  ДНАС 
			
			Посоветовал бы не использовать эти лампы снаружи. Если использовать вообще - то зарубежных брендов Philips/Osram. А вообще ума не приложу зачем вам такие лампы?! Что значит низкое качество? Возможно проблема не в лампе?! Проверьте "схему" и параметры сети. НЛНД штука достаточно специфическая и как все лампы низкого давления чувствительна к току / температуре и циклу включения. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  23.03.2009, 12:51 | #3 | 
| Banned Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Московская область 
					Сообщений: 96
				Вес репутации: 0     |  Ответ:  ДНАС 
			
			Стоп. Наверное есть некоторое непонимание т.к. я неясно выразился- моя оплошность.  Имеется ввиду НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ для прямой замены ДРЛ ( включение без ИЗУ и с тем же ПРА ) с газовой смесью Пеннинга Ne+Ar. Перепробовали большинство известных фирм Osram /Philips /Sylvania /Natrium/ Polamp/ Лисма-Рефлакс/ General Electric/ - БЕЗУСПЕШНО Последний раз редактировалось r250400; 23.03.2009 в 12:56. | 
|   |   | 
|  23.03.2009, 13:37 | #4 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  ДНАС 
			
			Тут все просто. Ток всё равно разный - быстро изнашиваются электроды. Замените блок ПРА и используйте обычный натрий.
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   |