| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Новичок 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.09.2019 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				
				
				Вес репутации: 0 ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Коллеги, всю голову сломала с расчетом аварийного освещения в Диалюксе 4.13. 
		
		
		
		
		
		
		
	Задача - рассчитать освещенность основного света и аварийного. Вывести результаты 3Д визуализации обоих в одном файле. Ход действий: Считаю сначала основное. Потом создаю сцену аварийного освещения. В ней Элемент управления. Добавляю туда аварийные светильники. В итоге делает расчет аварийного освещения, а в основном освещении вдруг аварийные светильники становятся не активными. Я хочу получить в результате 3Д визуализацию Основного света и 3Д визуализацию Аварийного. У меня же выдает 3Д визуализацию только Аварийного. Знаю, что в Диалюкс ево точно есть такая возможность вывода результата в одном файле и основного и Аварийного. Но тут же всю голову сломала.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 GOD 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.12.2011 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 2,623
				 
				
				
				Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У Вас получается два типа светильников:  
		
		
		
		
		
		
			1. Те, которые светятся только в рабочем режиме (рабочие); 2. Те, которые светятся всегда (аварийные). Объединяете их, соответственно, в два элемента управления (выделив светильники и кликнув правую клавишу мыши): "рабочие" и "аварийные". Затем, правым кликом уже на элементах управления создаёте две сцены освещения: "рабочая" и "аварийная". В "рабочую" сцену освещения должны входить оба элемента управления, а в "аварийную" - только "аварийные". Профит. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Проект "Люмика"  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Профи 
			
			
			
			Регистрация: 30.05.2018 
				
				
				
					Сообщений: 64
				 
				
				
				Вес репутации: 221 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			+ не забыть, что если аварийные светильники с БАПом, то необходимо учесть что световой поток у них не 100%, а существенно меньше.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
			
			 Гуру 
			
			
			
			Регистрация: 21.09.2009 
				Адрес: Челябинск 
				
				
					Сообщений: 351
				 
				
				
				Вес репутации: 242 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Создаю две сцены: рабочее, аварийное. Создаю два элемента управления: рабочее, аварийное. Рабочий элемент привязываю к рабочей сцене, аварийный - к аварийной. Добавляю все светильники к рабочему элементу управления, аварийные к аварийному элементу управления. Если нужно у аварийных светильников понижаю в процентах световой поток через элемент управления. Запускаю расчет. Все.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
			
			 Ученик 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2009 
				
				
				
					Сообщений: 19
				 
				
				
				Вес репутации: 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
			
			 Ученик 
			
			
			
			Регистрация: 22.07.2014 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 12
				 
				
				
				Вес репутации: 0 ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Для простого расчета не обязательно создавать элементы управления. К ним я обычно прибегаю, если на одной сцене у меня несколько уровней, а по простому достаточно: 
		
		
		
		
		
		
		
	1. Создать две сцены освещения. 2. Одну из сцен в свойствах пометить как сцену аварийного освещения. 3. Селективно (с активированным выбором единичных светильников) выбрать светильники аварийного освещения и в их свойствах на вкладке "Аварийное освещение" поставить галочку "Использовать только аварийное освещение" - "Дополнительно к нормальному пользованию". Там же можно указать "Показатель аварийного освещения" (на сколько уменьшится поток в аварийном режиме). В ведомости светильников эти светильники будут с пометкой "Аварийное освещение". 4. Для сцены основного освещения во вкладке "Значения затемнения" - "Светильники в малом элементе" выставить 100%. Все, можно запускать расчет. Примечание: В отличие от расчета с применением элементов управления и сцены освещения без пометки "сцена аварийного освещения", аварийное освещение таким образом будет рассчитываться без учета отражений от поверхностей помещения (только прямой свет от светильника), а так же по-умолчанию в настройках расчета будет снята галочка "Учитывать объекты при расчете".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |