| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  04.10.2023, 23:57 | #1 | 
| Новичок Регистрация: 20.04.2016 
					Сообщений: 2
				Вес репутации: 0  |  Возврат светильника по браку 
			
			Монтажник выполнял работы по установке светодиодных прожекторов, один из них оказался с браком - фаза идёт на корпус. Вопрос следующий - у него привычка откусывать заземление, так как оно не используется в этом доме. Прожектор на клею, разобрать и заменить провод вводной не получится. Знакомые электрики нагнали страха - поставщик закусится на этом моменте - мол у вас провод заземления откушен, в гарантии отказать. Около 8-9 тыс изделие стоит. Ваши мысли по этому поводу, откажут, или это рядовые случаи.
		 | 
|   |   | 
|  05.10.2023, 16:51 | #2 | 
| Ученик Регистрация: 04.09.2015 
					Сообщений: 12
				Вес репутации: 122          |  Re: Возврат светильника по браку 
			
			Действительно часто отказывают. Доказывать что заземление типа не обязательно подключать - очень сложно в этом случае. Вам будут так же доказывать обратное. Это из реального опыта. | 
|   |   | 
|  05.10.2023, 19:37 | #3 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Возврат светильника по браку 
			
			В технических характеристиках прожектора какой класс защиты от поражения электрическим током указан? Если "I", то без заземления его включать запрещено по соображениям безопасности. С другой стороны, на землю часто сбрасываются шумы источника питания для соответствия нормам ЭМС или обеспечения защиты от микросекундных помех. В любом случае - откусывать землю привычка вредная, от которой надо отучиваться. В крайнем случае - можно заизолировать. Однако, смотри начало сообщения. И да, если светильник, который должен быть заземлён сгорит и при этом к земле подключен не будет - это неправильное подключение и негарантийный случай. Откушенная земля сразу даст понять, что прожектор работал без заземления. 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  11.10.2023, 03:46 | #4 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Возврат светильника по браку 
			
			1. А зачем нас спрашивать? Надо пытаться вернуть. Очевидно, что откушенный защитный проводник никак к внутреннему КЗ фазы на корпус отношения не имеет. Должны принять на возврат по заводскому браку. 2. Псевдоэлектрика выгнать и найти нормального. 3. Защитный проводник как раз и защищает от таких КЗ на корпус - это вопрос вашей безопасности. Скажу совершенно очевидную (но, к сожалению, не для всех) вещь: электроустановка, в которой отсутствует заземление и уравнивание потенциалов полностью не соответствует современным требованиям к электробезопасности (ну, как современным - с 1997 года в ПУЭ это присутствует). И эксплуатировать в такой электроустановке электропотребители I категории защиты (в которых производитель предусмотрел подключение заземления) категорически нельзя - смертельно опасно - в "русскую рулетку" играете... А кроме электробезопасности, как уже верно заметили - электроприёмники с импульсным блоком питания (почти все на сегодня), не подключенные к заземлению, создают электромагнитные помехи вокруг себя и глушат радиосвязь, что нарушает требования ЭМС. Короче, задумайтесь об электробезопасности и ЭМС на вашем объекте, пока не поздно. 4. Если понадобится вскрыть герметичный прожектор с вклеенным стеклом - проделайте отверстие в задней стенке и дуньте туда компрессором - стекло и вылетит (только не забудьте одеяло под него подстелить, чтоб стекло не разбилось - бывает вылетает с большой скоростью). | 
|   |   | 
|  01.11.2023, 12:09 | #5 | 
| Новичок Регистрация: 29.04.2014 
					Сообщений: 5
				Вес репутации: 0  |  Re: Возврат светильника по браку 
			
			4. Если понадобится вскрыть герметичный прожектор с вклеенным стеклом - проделайте отверстие в задней стенке и дуньте туда компрессором - стекло и вылетит (только не забудьте одеяло под него подстелить, чтоб стекло не разбилось - бывает вылетает с большой скоростью). - улыбнуло   | 
|   |   | 
|  10.03.2024, 15:16 | #6 | |
| Новичок Регистрация: 10.03.2024 
					Сообщений: 8
				Вес репутации: 0  |  Re: Возврат светильника по браку Цитата: 
 
				__________________ Участник форума https://t.me/svetotech | |
|   |   |