			Хотел бы услышать ваше мнение, товарищи. Что вы думаете по поводу того, насколько точно считает освещенность диалюкс?  Хочу услышать, были ли у вас реализации объектов, выполненных в диалюкс - насколько все остались довольны? Хочу услышать не только мнение администраторов. Кто-то доверяет, кто-то не доверяет Диалюксу. Нисмотря ни на что мы все им пользуемся. Итак, каков процент доверия чуду-юду? | 
|   | 
|  15.01.2008, 13:00 | #2 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Проект в ДИАЛЮКС 
			
			Все зависит от "высоты" помещения, "простоты" помещения, полноты исходных данных и "уровня освещенности". Погрешность сотавляет порядка 5-20% Что для светотехники вполне достаточно. (Если вы с высокой точностью воспроизвели помещение) Если вы напортачили в настройках то не надо пенять на програму! ПС в версии 4.4 время на расчет увеличилось примерно в 4 раза по сравнению с 3ей версией. (субъективно) Поэтому у меня складывается впечатление что над точностью они работают. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  15.01.2008, 15:56 | #3 | 
| Гений Регистрация: 09.11.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 823
				Вес репутации: 238            |  Ответ:  Проект в ДИАЛЮКС 
			
			Диалюкс... диалюкс сам по ебе думаю ни в чем не виноват. Именно "думаю". Визуализирует свой расчет диалюкс не к черту, а вот считает неплохо. Стоит опасаться промашек в КСС. У меня есть масса примеров в ошибках именно КСС, причем известных производителей, таких как iGuzzini, к примеру, или Lanzini.
		 | 
|   |   | 
|  21.07.2009, 19:22 | #4 | 
| Оракул Регистрация: 17.06.2009 
					Сообщений: 619
				Вес репутации: 728            |  Ответ:  Проект в ДИАЛЮКС 
			
			На мой взгляд, самые большие потери точности в диалюксе и самое большое несоответствие реальности - в архитектурном освещении. Представим, например, что у нас линейный прожектор с лампой Т5. Он находится на расстоянии около 20 см от поверхности и освещает стену или карниз. Это протяженный источник света (метр с лишним), а КСС у него, как и у всех, для точечного источника. Картина получается совершенно нереалистичная. Вот поди смоделируй достоверно. Наверняка многие пробовали и поймут. Это, конечно, косяк не именно Диалюкса, а методический косяк, просто нужно помнить о нем и быть внимательным. | 
|   |   | 
|  21.07.2009, 20:03 | #5 | 
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Проект в ДИАЛЮКС 
			
			Мой метод проверки светильников предполагает измерение освещенности по поверхности, пересчет (ручной) в КСС, потом загнать в ДИАЛ и сравнить. В подавляющем большинстве случаев сходится с измерениями. Проблема действительно в архитектурке, но даже эту проблему частично удалось решить созданием светильников на КСС элементарных площадок. Хотя некоторые ies считают на ближних расстояниях вполне достоверно. Особенно те, которые на этих расстояниях первоначально измерялись  . | 
|   |   |