|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
11.11.2010, 11:32 | #31 |
Ученик
Регистрация: 27.10.2010
Адрес: Питер
Сообщений: 19
Вес репутации: 0 |
Ответ: Сечение кабеля для светильника
Я может быть недостаточно вник в теорию, но насколько я знаю в однофазных линиях высокие гармоники не принципиальны. Они могут приобрести опасные значения в трехфазных линиях при сложении четных гармоник в нулевом проводе.
И потом, не вполне коректное сравнение - светодиодный светильник имеет высокие гармоники - а тот же ДРЛ - у него что идеальная синусоида? без гармоник? |
11.11.2010, 13:59 | #32 |
Знаток
Регистрация: 23.01.2009
Сообщений: 41
Вес репутации: 73 |
Ответ: Сечение кабеля для светильника
складываются не "четные", а "нечетные" гармоники, причем кратные "3" (третья, девятая и т.д.)
|
12.11.2010, 11:59 | #33 | ||
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Сечение кабеля для светильника
Цитата:
Цитата:
Кто решит задачку до конца, поделитесь! |
||
15.11.2010, 13:36 | #34 |
Ученик
Регистрация: 27.10.2010
Адрес: Питер
Сообщений: 19
Вес репутации: 0 |
Ответ: Сечение кабеля для светильника
По Вашему первому постингу, нагрев от светильника 75Вт аналогичен мощности 260Вт, значит светильники 750Вт должны быть аналогичны 2600Вт (по нагреву провода). Для провода 0,75 - это критичная нагрузка! На такую мощность я закладываю кабель 2,5мм2. Провод не расплавится - но грется будет очень сильно. Когда я дома подключаю водонагреватель 2,5кВт через удлинитель 1,5мм2 - удлинитель греется вполне ощутимо.
Так что можно считать, что эксперимент опроверг Ваши расчеты Думаю ошибка в разложении гармоник - если пришлете расчет, то я его посмотрю. |
15.11.2010, 14:19 | #35 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Сечение кабеля для светильника
Вообще, методы расчётов токов с применением теории гармоник хороши только для вычисления вручную, или на логарифмической линейке, а при наличии компьютера проще смоделировать все элементы цепи и получить точную картину.
гармоники, кратные 3 особенно заметны в 3-фазных симметричных сетях. В однофазных сетях они не настолько сильно выражены. Вообще, форму с импульсными бросками тока с помощью наложения гармоник получить довольно сложно, хотя при желании... Короче, проще смоделировать по тупо аппроксимированной по нескольким точкам кривой. IMHO. А тут уж MathCad, MatLab или EWB - сами выбирайте! |
15.11.2010, 17:01 | #36 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Сечение кабеля для светильника
Цитата:
2600/220= 11,8 A, открываем ПУЭ, написано для 0.75 - 15 А Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами. Вопросы к ПУЭ. Помню резиновую изоляцию сварочным аппаратиком я тоже раплавлял, но я положил ее бухтой. Потом взял полимер и расбросал, чтобы не было петель и можно было работать на обычном удлинителе 1.5 мм2. Я не настаиваю на правильности методики. Это один из упрощенных методов, который разработан в течение вечера на известных формулах. Но для опровержения или доказательства ее необходим корректный эксперимент в этом Вы абсолютно правы. |
|
16.11.2010, 12:53 | #37 | ||
Ученик
Регистрация: 27.10.2010
Адрес: Питер
Сообщений: 19
Вес репутации: 0 |
Ответ: Сечение кабеля для светильника
под экспериментом я имею ввиду сообщение:
Цитата:
Цитата:
Вопрос только в том, что мы не знаем, какие там были блоки питания. Так расчеты вышлите? |
||