			Можно ли зажать на одну группу люминесцентные светильники и металлогалогенные прожекторы?
		 | 
|   | 
|  02.11.2010, 14:31 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  на одной группе люм. и металлогалоген. 
			
			Можно. Никто не запрещал.
		 | 
|   |   | 
|  23.11.2010, 15:38 | #3 | 
| Новичок Регистрация: 26.08.2010 Адрес: Новосибирск 
					Сообщений: 3
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  на одной группе люм. и металлогалоген. 
			
			Но помните: пусковой ток у МГЛ доходит до 5 А! Кроме того, у МГЛ есть тщательно скрываемый недостаток - если её выключить до выхода на рабочий режим(5 мин., как правило), срок её службы заметно падает...
		 | 
|   |   | 
|  23.11.2010, 15:48 | #4 | |
| ********??? ********??? Регистрация: 22.01.2009 Адрес: Россия 
					Сообщений: 881
				Вес репутации: 421            |  Ответ:  на одной группе люм. и металлогалоген. Цитата: 
 Второй вопрос это глупость. Кто Вам такое сказал?   
				__________________ Светотехник-инженер | |
|   |   | 
|  23.11.2010, 17:37 | #5 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  на одной группе люм. и металлогалоген. 
			
			"если её выключить до выхода на рабочий режим(5 мин., как правило), срок её службы заметно падает..." - подтверждаю. Сказал официальный каталог OSRAM. С чем несоглашусь, так это с тем, что этот недостаток якобы скрывают. Все официально прописано. Где-то и у Philipsa это тоже видел, не помню где... 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | 
|   |   |