				Вес репутации: 174            |  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... 
			
			Собственно, на опорах освещения должны быть какие то блоки(реле) чтобы можно было световую иллюминацию включать и выключать когда потребуется. Желательно, чтобы на 1 пульте можно было вырубать все блоки (программируемый пульт видимо) Кол-во блоков пока не знаю, может шт 20-30 быть. 220В. Что подскажите? 
				__________________ почти мАсквич)) | 
|   |   | 
|  17.06.2011, 14:56 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... 
			
			а обязательно эти блоки на опоры выносить? если в них внутри электронику управляющую размещать, то в зимние холода её греть придётся... Геморрой с герметичностью вводов, отсутствие эстетики (ящики на опорах в общественном месте), вероятность вандализма и воровства оборудования, неудобно управлять (либо куча проводов, либо радио - согласование с технадзором, либо ИК - ограниченный радиус действия и зависимость от погоды) Оно вам надо? Может лучше спрятать всё это хозяйство в помещение и оттуда управлять? | 
|   |   | 
|  17.06.2011, 15:05 | #3 | |
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... Цитата: 
 
				__________________ почти мАсквич)) | |
|   |   | 
|  17.06.2011, 15:09 | #4 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... 
			
			Дык, запитайте отдельно! В чём проблема?! протянуть один дополнительный провод проще, дешевле и надёжнее, чем вешать доп. электронику на улице! Последний раз редактировалось Alexiy; 17.06.2011 в 15:24. | 
|   |   | 
|  17.06.2011, 15:23 | #5 | 
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... 
			
			тянуть новую линию на всю центральную улицу?!!! Плюс тащить до какого то отдельного распред. ящика с которого питание улицы идет? Это не вариант.
		 
				__________________ почти мАсквич)) | 
|   |   | 
|  17.06.2011, 15:26 | #6 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... 
			
			да. именно так.  А что вас смущает? | 
|   |   | 
|  17.06.2011, 15:30 | #7 | 
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... 
			
			не хотят. это дорого типа или им лень (Горсвет) смысл в другом- найти решение. Сейчас они тупо ездят с автовышкой и вручную вырубают (но пока всего 3 опоры задействованы. Планируют еще много вешать....)
		 
				__________________ почти мАсквич)) | 
|   |   | 
|  17.06.2011, 15:42 | #8 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... 
			
			Начинаю понимать смысл вашего ориджина (подпись под сообщениями) ну-ну, поишите-поищите...  Мы это уже проходили!  короче, тема будет похожа на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] геморрой себе не создавайте - сделайте нормальную проводку! Можно всего одну жилу прокинуть. Ноль можно использовать существующей линии. Последний раз редактировалось Alexiy; 17.06.2011 в 15:46. | 
|   |   | 
|  17.06.2011, 15:46 | #9 | 
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... 
			
			))))) чем меня озадачили, то и спрашиваю))  Возможно есть более интересные решения (но сказали провода не рассматривать ...пока)
		 
				__________________ почти мАсквич)) | 
|   |   | 
|  17.06.2011, 15:48 | #10 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... 
			
			так и представляю - едет машина вдоль главной улицы не спеша, а из окна торчит мужик с пультом, жмёт на кнопочки и матерится...    | 
|   |   | 
|  17.06.2011, 15:57 | #11 | 
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... 
			
			жду конструктивных идей) только что еще раз сказали, что провод кидать не будут.
		 
				__________________ почти мАсквич)) | 
|   |   | 
|  17.06.2011, 16:02 | #12 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... 
			
			проще тогда выключатель на высоте 2 м от земли установить на каждой опоре, чтоб люльку не гонять. но это ж несерьёзно. | 
|   |   | 
|  17.06.2011, 16:07 | #13 | 
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... 
			
			то есть обычный ик выкл пойдет? и программируемый пульт, например...
		 
				__________________ почти мАсквич)) | 
|   |   | 
|  17.06.2011, 17:55 | #14 | |
| Мастер Регистрация: 08.04.2011 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... Цитата: 
 
				__________________ МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. | |
|   |   | 
|  17.06.2011, 18:06 | #15 | |
| Гуру Регистрация: 16.11.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 376
				Вес репутации: 174            |  Ответ:  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... Цитата: 
 
				__________________ почти мАсквич)) | |
|   |   | 
|  17.06.2011, 18:12 | #16 | 
| Мастер Регистрация: 08.04.2011 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... 
			
			У них ничего подходящего нет?
		 
				__________________ МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. | 
|   |   | 
|  18.06.2011, 22:09 | #17 | 
| Ученик Регистрация: 13.08.2009 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 64  |  Ответ:  блоки на вкл/выкл с д/у  уличные... 
			