Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
24.11.2011, 14:43 | #1 |
Новичок
Регистрация: 24.11.2011
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 |
Помогите разрешить проблему...
Здравствуйте!
Имеем 40 всего светильников ЛВО34-4х18-002 в двух залах четырёх кабинетах и в двух коридорах... Проблема: в конце осени в вечернее время одном зале, двух кабинетах и коридоре -светильники начинают мигать и гаснуть. Лампы и стартеры меняем очень часто (ОСРАМ и Филлипс). Подскажите как быть, что проверять в первую очередь, т.К. клуб государственный, а инженер молодой и несовсем разбирается в ситуации. Финансирование скудное, но и с детьми работать при таком освещении нельзя! Где найти нормы освещённости? Может поменять пуско-регулируюшие устройства? Может неправильно распределена нагрузка (в большом зале свет никогда не гаснет...)? |
24.11.2011, 16:45 | #2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Помогите разрешить проблему...
Цитата:
А вообще смотрите что у вас происходит в это время и от этого пляшите... Проблема в сети.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
24.11.2011, 17:21 | #3 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: Помогите разрешить проблему...
Совершенно в точку. Осенью в вечернее врямя самая максимальная нарузка на линии освещения.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
24.11.2011, 17:24 | #4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Помогите разрешить проблему...
У нас такое было - проблема была в ПРА фирмы VS и напряжении в сети 180-190 В - электросетевая компания шалила.
Светильники с ЭПРА работали без проблем. |
24.11.2011, 18:07 | #5 |
Новичок
Регистрация: 24.11.2011
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 |
Ответ: Помогите разрешить проблему...
|
24.11.2011, 23:17 | #6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Помогите разрешить проблему...
Конечно, можно. И даже нужно. После установки ЭПРА лампы светят ярче, энергии потребляется на 10-25% меньше, лампы служат существенно дольше, так что имеем долгосрочную экономию и отсутствие пульсаций светового потока.
Только это будет недёшево. ЭПРА - примерно половина стоимости нового светильника, если не больше. При том, что срок службы светильника - 10-15 лет. После проводка внутри светильника и патроны ламп начинают рассыпаться. Поэтому также следует рассмотреть покупку новых светильников. ЭПРА рекомендую брать фирм Tridonic, Osram, Philips, Helvar Helvar - неплохие и недорогие. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
25.11.2011, 10:30 | #7 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Помогите разрешить проблему...
Все понимают что это не решит проблему плохих сетей?
Ну я так... На всякий случай... Снять симптомы это конечно хорошо... Но порвется в следующем тонком месте...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
25.11.2011, 15:34 | #8 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Помогите разрешить проблему...
Да. Гарантированное напряжение зажигания - 200 В. Если ниже, то могут не зажечься и никакие ЭПРА не спасут.
|