Источники света Источники света: традиционные лампы, газоразрядные источники света, светодиоды. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
01.03.2012, 11:51 | #1 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Источники света на 36-48В
Здраввствуйте коллеги...
При всем идиотизме ситуации я вынужден спросить: Какие источники света могут работать в низковольтных сетях, с сохранением безопасного напряжения. Допустим с диодами всё ясно: 48 В / 3 В = максимальное число диодов для безопасных сетей. С ЛН - тоже всё прозрачно... А вот сущетвуют еще ЛЛ и КЛЛ на якобы низкое напряжение... Расскажите что это за фигня??? Как они разряд в ртути на 48 В делают? Или там тупо инвертор встроен внутри лампочки/пра?! Чем кроме ЛН (ибо запретили) и LED (ибо ценник) можно освещать зоны с требованиями к безопасной (низковольтной) сети?!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
01.03.2012, 12:45 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Источники света на 36-48В
Переноску с ЛЛ и вилкой для прикуривателя (12 В не видел?)
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] ЭПРА на 12 В - вот и всё. |
01.03.2012, 13:08 | #3 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Источники света на 36-48В
Цитата:
Мне помещение светить надо... Я сейчас в него 2000 светодиодных светильников вкорячил... Люди в легком шоке =0)... Да и я сам не хочу таких крутых решений. Но помещение "опасное" да еще и стоит все на высоте 2м. Все сети 36/48. Если внутри ЭПРА стоит микруха которая из 12В делает 170В - это нифига не выход. Вот я и спрашиваю - хау даз ит ворк?!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
01.03.2012, 13:22 | #4 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Источники света на 36-48В
Ну, читаем:
Цитата:
3 класс - совсем не обязательно. тем более, что СНН там совсем не оправданно по-моему... Последний раз редактировалось Alexiy; 01.03.2012 в 13:34. |
|
01.03.2012, 13:38 | #5 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 524 |
Ответ: Источники света на 36-48В
По поводу использования УЗО:
если светильники с ЭПРА, то на линию УЗО с отсечкой 30ма подключается не более 15шт ЭПРА. (это потому, что УЗО имеет право срабатывать при половинной утечке, т.е.15мА. и при этом у ЭПРА принят за основу ток утечки 1мА. А реально в жизни утечка у ЭПРА раз в 10 меньше заявленной -штук до 30-40 ЭПРА можно ставить. Кому как повезет. ) Кстати, эпра ведь могут быть и не на 1 лампу, а более - тогда можно больше ламп подключить. Если же светильники сами уже с ЭПРА, то на каждые 15 св-ов ставить свое УЗО. По дросселям вот только не помню сколько можно ставить на 1 УЗО.
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 01.03.2012 в 13:46. |
01.03.2012, 13:45 | #6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Источники света на 36-48В
Это в каком документе количество ПРА на группу указывается?
Где-то встречал количество ламп на группу... |
01.03.2012, 14:13 | #7 | |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 524 |
Ответ: Источники света на 36-48В
Цитата:
Инфо взял в каталоге VS "Компоненты для светотехники". Они ссылаются на целый список документов типа EN 60929 и т.д. Мне понравилось, что в каталоге напечатаны выжимки из всего, что необходимо для монтажа и эксплуатации. Раздел: "Технические указания-компоненты для люминесцентных ламп" Подраздел: "Инструкции по монтажу-электронные ПРА" Там разбирается, сколько ЭПРА на какие автоматы можно ставить, (автоматы с характеристиками В,С,К) и там же по поводу УЗО. Увы, электронной версии или ссылки на каталог у меня нет. PS я как технарь, ориентируюсь на техническую сторону вопроса, даже если юридически разрешат ставить сто ЭПРА на одно УЗО. Главное- правильная работа. Кстати, наше монтажное подразделение уже дважды "наступало на грабли", когда ставили общее УЗО на БОЛЬШУЮ группу рекламной подсветки. Теперь проблемы не возникают.
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 01.03.2012 в 14:19. |
|
01.03.2012, 14:35 | #8 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Источники света на 36-48В
Цитата:
Если кто не в курсе - имейте в виду. УЗО типа АС от утечки несинусоидального тока не защищают. |
|
01.03.2012, 21:18 | #9 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Источники света на 36-48В
Спасибо друзья...
Но вопрос остается открытым - что делать с низким напряжением? Есть такие места где такие сети существуют... Причем многокилометровые сети =). Пока героически развешивают гирлянды из ЛН и светодиодки... Но тот еще прикол...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
01.03.2012, 21:45 | #10 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Источники света на 36-48В
Про 36-48 В...
Небольшая выписка "Действующие ПУЭ регламентируют требования к электробезопасности, согласно которым ... Не требуется выполнять заземление или зануление электроустановок при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме взрывоопасных зон и электросварочных установок. Требования ПУЭ не обеспечивают электробезопасности как в помещениях, так и на территориях размещения наружных электроустановок. Для обеспечения электробезопасности согласно МЭК 364-4-41 (1992) ... Не требуется выполнять заземление или зануление электроустановок при номинальных напряжениях до 25 В переменного тока или до 60 В постоянного тока во всех случаях, кроме взрывоопасных зон и электросварочных установок." ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) Интересно, что выше по статусу ГОСТ или ПУЭ |
02.03.2012, 10:53 | #11 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Источники света на 36-48В
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
02.03.2012, 11:58 | #12 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Источники света на 36-48В
С введением в действие ГОСТ Р 50571.3-2009 с 01.01.2011 прекращено применение на территории РФ ГОСТ 30331.3-95/ГОСТ Р 50571.3-94 и ГОСТ 30331.8-95/ГОСТ Р 50571.8-94 (Приказ Росстандарта от 10.12.2009 N 672-ст).
|
02.03.2012, 12:12 | #13 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Источники света на 36-48В
Цитата:
Если же в качестве основной меры защиты используется не защитное разделение цепей, а защитное отключение, то, очевидно, что присоединение оборудования к системе уравнивания потенциалов - обязательно. Всё это написано в ПУЭ и всё это актуально. |
|
04.06.2012, 01:11 | #14 |
Новичок
Регистрация: 28.08.2009
Сообщений: 6
Вес репутации: 0 |
Ответ: Источники света на 36-48В
Что то я в стандартах запутался. Где то 50 переменки или 120 постоянки, где то 36 переменки и 42 постоянки, а здесь еще и 48 вольт упомянули. Что я не прочитал?
Если конкретнее - то можно ли использовать 48 вольт в светильниках (светодиодных линейках) учитывая что светильник абсолютно открытый (как например светодиодная лента)?
__________________
Мощные светодиодные линейки vk.com/mirolight |
04.06.2012, 14:23 | #15 | |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Источники света на 36-48В
Цитата:
Так же лампы соединённые последовательно должны (обязаны) быть одной мощности, если получится что одна лампа меньшей мощности то напряжения разделятся между лампами не так как надо, в итоге на ней будет напряжения больше чем надо.
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. Последний раз редактировалось савелий; 04.06.2012 в 14:29. |
|