| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  09.04.2012, 11:41 | #1 | 
| Мастер Регистрация: 08.04.2011 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 0  |  Стабилизация питания освещения 
			
			Добрый день! Необходимо Ваше мнение!!! На одном из объектов для стабилизации питания освещения был подключен ИБП. При включении мощного оборудования гасли лампы ДРЛ в прожекторах. в итоге лампы гаснуть перестали, но начали очень сильно мерцать, частота и напряжение на выходе ИБП очень сильно скачут. Подключили к ИБП мощный нагреватель типа "Ветерок" все нормально. Появилась гипотеза, что это происходит из-за наличия гармоник, выбрасываемых светильниками... Каковы могут быть причины такого поведения ИБП? 
				__________________ МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. | 
|   |   | 
|  09.04.2012, 12:12 | #2 | 
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Ответ:  Стабилизация питания освещения 
			
			Проблем может быть огромное множество, осциллограф и инженер-электронщик Вам в помощь, возможно, что ИБП, который Вы выбрали не может работать с такой индуктивной нагрузкой.
		 | 
|   |   | 
|  09.04.2012, 13:35 | #3 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Стабилизация питания освещения 
			
			Может тупо мощности аппаратику не хватает? С запасом выбран по номиналу или впритык?
		 | 
|   |   | 
|  09.04.2012, 14:25 | #4 | 
| Мастер Регистрация: 08.04.2011 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Стабилизация питания освещения 
			
			Мощности хватает, работает с загрузкой на 78%.
		 
				__________________ МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. | 
|   |   | 
|  09.04.2012, 14:29 | #5 | 
| Мастер Регистрация: 08.04.2011 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Стабилизация питания освещения 
			
			Т. е. сама нагрузка может влиять на работу аппарата? А какие именно параметры? просто я не совсем понимаю... меняется напряжение - ладно... частота то почему скачет то 0,05 до 94Гц?
		 
				__________________ МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. | 
|   |   | 
|  09.04.2012, 17:45 | #6 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Ответ:  Стабилизация питания освещения 
			
			Некачественные светильники могут сильно гадить в обратку и по гармоникам и по ВЧ, что может, в принципе, свести с ума недорогой UPS. Об этом косвенно говорит то, что при увеличении резистивной составляющей в нагрузке бедлам заканчивается. (помехи "теряются" на фоне потребления нагревателя). Проверьте светильники на ЭМС, или поставьте заведомо нормальные и посмотрите, что будет! )
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  09.04.2012, 18:54 | #7 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Стабилизация питания освещения Цитата: 
 Марку ПРА и марку лампы. Установленную мощность (количество светильников). В противном случае это гадание на кофейной гуще. Вариантов может быть бесконечное множество. Мое гадание говорит мне что светильники могут быть некомпенсированные и суммарная (полная) мощность выше номинала ИБП - его начинает колбасить. Не забываем что в момент включение разрядные лампы потребляют больше - непонятно как на этот всплеск будет реагировать ИБП, он может пытаться ограничить или сгладить всплеск потребления, лампе не хватает чтобы зажечься - уходим в циклический режим. Нагреватель Активная нагрузка. Подключайте реактивную для проверки. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  09.04.2012, 20:39 | #8 | 
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            |  Ответ:  Стабилизация питания освещения 
			
			Частота скачет потому, что у простейшего ИБП выходной ключ совмещен с генератором, поэтому параметры нагрузки влияют на частоту. Какой у вас ИБП? Небось, типа line-interactive? Это на его поведение похоже. Нужен ИБП типа online. Потом, посмотрите, может быть, решение проблемы нужно было начинать со светильников? Они у вас гасли при подключении мощного оборудования. Нужно сначала понять, почему они гасли без ИБП, а потом уже с ИБП разбираться. | 
|   |   | 
|  09.04.2012, 21:55 | #9 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Стабилизация питания освещения 
			
			А как вы это определили? Возьмём обычный ДНаТ 100 Вт cos fi = 0,6/0.85 потери в ПРА 20% Значит ток он будет потреблять не 100/220=0,45 А, а совсем наоборот - с учётом всех коэффициентов 0,65-0,9 А! То есть, в 2 раза выше, чем без учёта. А если ещё и по 3 фазам неравномерно раскидать нагрузку, то совсем пичалька. Может вы всё-таки просто считать не умеете?  Не расстраивайтесь! У нас полстраны таких "электриков"! Последний раз редактировалось Alexiy; 09.04.2012 в 21:58. | 
|   |   | 
|  10.04.2012, 10:48 | #10 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Стабилизация питания освещения Цитата: 
 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  10.04.2012, 11:32 | #11 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Стабилизация питания освещения | 
|   |   | 
|  10.04.2012, 12:05 | #12 | |
| Мастер Регистрация: 08.04.2011 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Стабилизация питания освещения Цитата: 
 
				__________________ МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. | |
|   |   | 
|  10.04.2012, 12:14 | #13 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Стабилизация питания освещения 
			
			дык, с этого надо было начинать. Кстати, Цитата: 
 Выбор стабилизатора должен производиться после тщательного обследования параметров сети. У вас реальный жесткач по качеству питания - сложно найти стабилизатор, чтобы смог справиться... А какой у вас там рабочий ток на самой загруженной фазе после стабилизатора? Можете тупо клещами замерить? | |
|   |   | 
|  10.04.2012, 12:17 | #14 | |
| Мастер Регистрация: 08.04.2011 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Стабилизация питания освещения Цитата: 
 Вы приходите, подключаете, и смотрите все что вам необходимо, мощности, токи, пусковые токи, частоту, гармоники и вообще все что вам необходимо, главное чтобы приборчик это позволял посмотреть. А вы до сих пор сидите и считаете?  Не расстраивайтесь! Может и вы себе когда-нибудь такой купите... 
				__________________ МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. | |
|   |   | 
|  10.04.2012, 12:24 | #15 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Стабилизация питания освещения Цитата: 
 Тем не менее, у нас UMG96S - есть 2 шт. А у вас? | |
|   |   | 
|  10.04.2012, 12:26 | #16 | ||
| Мастер Регистрация: 08.04.2011 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Стабилизация питания освещения Цитата: 
 Цитата: 
 В итоге по результатам замеров пришлось выбирать прибор самому... Если не ошибаюсь, при последнем замере было что-то порядка 13А... 
				__________________ МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. | ||
|   |   | 
|  10.04.2012, 12:31 | #17 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Стабилизация питания освещения 
			
			Итого запас мощности - порядка 15%. Немного, но вроде бы должно хватить... Лучше было бы на 40 кВА брать... Но я бы тоже, наверное на 30, кВА выбрал по предварительным расчётам. 5 кВА - это курам на смех! | 
|   |   | 
|  10.04.2012, 12:32 | #18 | |
| Мастер Регистрация: 08.04.2011 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Стабилизация питания освещения Цитата: 
 у нас ЭРИСы, Мetrel, возможно есть еще что-то... лаборатория большая... я пока работал только этими... у нас есть стационарные, но я работал только с переносными приборами... 
				__________________ МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. Последний раз редактировалось s@m; 10.04.2012 в 12:37. | |
|   |   |