Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
24.05.2012, 16:47 | #1 |
Ученик
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Добрый день!
Очень желательно решить проблему мгновенного перезажигания ламп ДРИ 400-1. Кто что-то знает об этом? Лампы ДРИ хххх-1 - это лампы МГЛ, рассчитанные для балласта ДРЛ, с цоколем Е40 и дополнительным гибким выводом, выпускались мощностью от 400 до 3500 Вт, в настоящее время производятся мощностью 1000 и 2000 Вт. Предназначены для использования в прожекторах ПГП и ПГЦ, но найти эти прожекторы сейчас сложно. Может быть, кто-то подскажет что-то? |
24.05.2012, 17:30 | #2 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Задача не решаема. Прошивать контакты на цоколе будет высоким напряжением в момент перезапуска. Лампы необходимы специальные, которые могут работать в режиме горячего перерозжига.
Варианта два: Замена на светильники МГЛ, но специальные, как в спорт. освещении Замена на светодиоды. Но их понадобится много... Хотя многое зависит от того, что за назначение освещения, что за объект! Если задача подвести под нормы аварийного освещения, то может есть смысл дополнительно поставить светодиодные, для выполнения минимальных требований. Не заметил сразу. Гибкий вывод и служит для перерозжига и подключения к ИЗУ? Возможно, что проблема решаемая КПД у светильников 40-60%... есть смысл их заменить полностью, чем искать подходящее ИЗУ и делать hand made. Последний раз редактировалось DmitriyZ; 24.05.2012 в 17:58. |
24.05.2012, 17:55 | #3 | |
Ученик
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Цитата:
2. Объекта по сути никакого нет, это для личного пользования в загородном доме. Лампы 1985 года выпуска, с маленьким сроком службы (1100 часов) - на серьезный объект их не поставишь. Поэтому каких-либо норм и требований нет. Светильник будет всего один. Просто лампы интересные, с хорошей цветопередачей и ЦТ 6000 К. Есть их несколько штук, хотелось бы их использовать, но там возможны перепады напряжения, неприятно будет, если лампа погаснет и не зажжется. У меня там сейчас ДНаТ 250 - проблема иногда возникает. Забыл вложение - добавил. Последний раз редактировалось valeriy645; 24.05.2012 в 18:01. |
|
24.05.2012, 18:03 | #4 |
Ученик
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Светильника нет - предполагается за основу взять прожектор для МГЛ 400 Вт, возможно, балласт вынести в отдельный корпус.
|
24.05.2012, 18:05 | #5 |
Ученик
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
|
24.05.2012, 18:09 | #6 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Посмотрите в каталоге [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] с.155-156
|
24.05.2012, 19:25 | #7 | |
Ученик
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Цитата:
Есть подходящие варианты. Только напряжение там почему-то максимум 36 кВ, а в заводском паспорте на ДРИ 400-1 указана амплитуда импульса 60 кВ. И у нас на Украине что-то не могу найти эти устройства Vossloh-Schwabe. Буду искать дальше. |
|
25.05.2012, 12:55 | #8 |
Ученик
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
И еще - а что значит "Неисправная лампа подлежит немедленной замене"? Почему это необходимо?
|
25.05.2012, 13:20 | #9 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Потому что если нет защиты от "не зажженной" лампы то перегорит ПРА.
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
25.05.2012, 14:23 | #10 |
Ученик
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
|
29.05.2012, 12:42 | #11 |
Ученик
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Еще такой вопрос - как влияет горячее перезажигание на срок службы? Есть у кого-то данные?
|
29.05.2012, 16:22 | #12 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Цитата:
Думаю что где то на 100 рестартов хватить должно сил.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
29.05.2012, 18:14 | #13 | |
Ученик
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Цитата:
Меня такое не устроит. Мне нужно хотя бы 5000 запусков. Хорошо, но ведь при применении БМП горячий и холодный запуск не различаются, энергия импульса та же? Что же получается, на стадионах каждые 100 дней меняют лампы? |
|
30.05.2012, 09:37 | #14 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Цитата:
Лампа МГЛ 5000 перезапусков холодных не выдержит! На стадионах используют лампы со сроком службы около 6000 ч. А по факту и того меньше... Другое дело что горячий перезапуск на стадионе редкость. Энергия импульса не та же... При холодном старте 3-5 кВ, при горячем около 20кВ (если правильно помню).
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
30.05.2012, 12:57 | #15 | |
Ученик
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Цитата:
Или Вы думаете, что БМП настолько "интеллектуальны", что сначала подают 5 кВ, а если лампа горячая и не зажглась, то 30 кВ? Я думаю это вряд ли. Таким образом, на стадионах любой запуск "горячий". |
|
14.06.2012, 12:38 | #16 |
Мастер
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Домодедово, Московская область
Сообщений: 81
Вес репутации: 191 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
вы не правы. Ватра выпускала прожекторы -1 " Олимпийской " оснастки с ИЗУ и БМП в одном прожекторе.
более 100 горячих перезапусков лампа не выдержит. на стадионах такое и за год не наберется. кстати средний срок службы ДРИ 400-1 около 1000 часов. можно лампы с наработкой 1100 смело сдать в утиль. |
14.06.2012, 15:25 | #17 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Цитата:
В холодном состоянии сопротивление ниже и пробой произойдёт при напряжении 3-5 кВ. После зажигания напряжение упадёт до порядка 100 В |
|
14.06.2012, 23:22 | #18 | |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 193 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Цитата:
|
|
14.06.2012, 23:40 | #19 | |
Ученик
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Цитата:
Насчет БМП и ИЗУ - возможно, я был неправ. Я вообще очень уважаю Ваше мнение, поскольку Вы наверняка видели в сотни раз больше светильников, чем я. Но к сожалению, сейчас на рынке только два варианта комплектации прожекторов - с ИЗУ или с БМП. Одновременно и то и другое никто не предлагает, скорее всего из-за сложности схемы. |
|
14.06.2012, 23:42 | #20 |
Ученик
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Тут согласен, но дело в том, что БМП не наращивает напряжение постепенно, это же не поджиг резонансным контуром, как в балластах ЛЛ. Импульсный трансформатор внутри БМП сразу дает высокое напряжение. По крайней мере так было во всех схемах, что я нашел, возможно, существуют и другие.
|
14.06.2012, 23:45 | #21 | |
Ученик
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Цитата:
Если предположить, что на стадионах каждый запуск "горячий" (см. мои посты выше) - значит, не так уж он и изнашивает лампы. Даже для спецламп типа MSR изготовитель ничего не пишет в каталогах, что при горячем перезажигании срок службы меньше чем при холодном. |
|
15.06.2012, 09:33 | #22 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
А потенциально возможная энергия импульса в одном оборудовании всегда одна и та же. Откуда возьмётся бОльшая?
Повышенный износ - от высоких токов. Высокие токи - от низкого сопротивления. Низкое сопротивление - в холодной лампе. Поэтому горячий перезапуск ничуть не жёстче холодного.Вы себе грозовой разрядник (искровой или полупроводниковый) представляете? Вы на нём напряжение выше его номинала создать просто физически не сможете! При достижении напряжением определённого значения происходит лавинный пробой и сопротивление разрядника падает на несколько порядков. Вместе с сопротивлением падает и напряжение. Лампа - тот же разрядник. Доступно объяснил? |
15.06.2012, 10:57 | #23 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Цитата:
Давайте попробуем включить мозг: ИЗУ - 300 рублей БМП - 30 000 рублей... Сфигали?! Если включить логику (доказательств и ссылок пока предоставить не могу и не уверен что прав - но мозг говорит что должно быть так). Лампа имеет разное сопротивление в разные моменты своей жизни. Сопротивление обусловлено давлением внутри газов/галогенов. Рассмотрим случай когда стоит только БМП. Как правило это ящик который вешается на непосредственно на лире, иначе высокий пик импульса размажется по проводам. У меня есть подозрение что это не тупой пробойник а пробойник с мозгами который проверяет сопротивление лампы и в зависимости от его велечины бьет либо пробойник 5кВ либо пробойник 30кВ. Действительно нельзя долбонуть больше максимума, но у нас ситуация что нам меньше максимума надо долбануть. По поводу срока службы, самое слабое место электроды, в электродах содержится эмиссионное вещество, его при перезажигании выбивает на ура - ибо энергии в 6 раз больше сообщается на них. Некое обоснование моих слов: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] advance hot restrike ignitor specification - пункт 3
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 15.06.2012 в 11:27. |
|
15.06.2012, 13:35 | #24 | |
Ученик
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Цитата:
У Vossloh Shwabe есть БМП, у которых максимальная амплитуда импульса разная в зависимости от вывода БМП, к которому подключена лампа. Вопрос - если БМП сам может пробовать разное напряжение, зачем на нем тогда делать несколько разных выводов? |
|
15.06.2012, 13:40 | #25 | |
Ученик
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Цитата:
Вот, посмотрите хороший продукт (у нас они, к сожалению, не встречаются): [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
|
15.06.2012, 15:32 | #26 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
.интересная тема, но я Вас малость поправлю, в тот момент, когда лампа холодная сопротивление ее максимально, так как газ является изолятором а не проводником, когда она входит в режим работы то сопротивление газа становится минимальным из за роста температуры, для этих ламп требуется жесткий контроль тока который через нее проходит а напряжение может быть хоть 100кВ лили даже больше, повторное включение горячей лампы не желательно как и для всех газоразрядных ламп, опять же, если устройство которое его запускает умеет ограничивать проходящий ток через лампу то думаю что перезапуск возможен, но она может очень долго входить в нормальный режим работы.
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
15.06.2012, 16:04 | #27 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Цитата:
Чтобы пробить разрядный промежуток лампы - требуется большое напряжение. Это напряжение увеличивается или уменьшается в зависимости от испарённой смеси в разрядном промежутке. Ток никуда не потечет пока вы промежуток не пробьете. И у горячей лампы градиент потенциала офигительно большой. Думается мне что если в холодную лампу 30кВ жахнуть - она просто взорвётся.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
15.06.2012, 16:17 | #28 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
я знаю что такое сопротивление и как оно меняется от температуры больше по сути дела скажем так знать не надо вот даже сами подумайте какое надо напряжение на этот "искровой промежуток" дабы через него прошел ток, да тока нету пока не пробит этот промежуток, дабы его пробить нужно большое напряжение, после того как этот промежуток пробит требуется ограничение тока дабы лампа действительно не взорвалась, в холодную лампу можно хоть мегавольт жахнуть дабы пробить холодную лампу но время этого импульса очень мало, с горячей лампой такого делать не стоит, опять же если ограничивать ток хотя бы чтоб источник этого импульса был с падающей ВАХ то думаю должно быть нормально.
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
15.06.2012, 17:11 | #29 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
Цитата:
Вы почитайте сначала литературу на этот счёт. Люди не один десяток диссертаций защитили в попытках объяснить процессы протекающие в плазме и построить её математическую модель.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
15.06.2012, 17:22 | #30 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ
да я понимаю что люди много чего читают пишут защищают и так далее, ни в коем разе не хотел ни кого обидеть, но нас в данный момент интересует процесс зажигания этой самой плазмы, по сути дела это разряд в газе который закачан в эту колбу, процесс ионизации происходит из за разности потенциалов, есть напряжение есть потенциал, есть напряжение есть ток, так что процесс ионизации можно принять как протекание тока, нет дыма без огня. Кстати, я плазму получал в лампе накаливания, но света от нее мало, фактически нет, но смотрится прикольно.
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |