Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Всем доброго времени суток! Знатоки, помогите решить задачку. Нужно подсветить светодиодными подводными светильниками пристань длинной 70м. Светильники 12v по 18вт (15 шт). От блока питания до первого светильника 4-5м. светильники распологаются друг от друга на расстоянии примерно 4,5м Хватит ли мне кабеля 4 кв/мм для стабильного и равномерного освещения? Мало работал с слаботочкой вот по этому и интересуюсь.
|
14.05.2013, 12:14 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
это не слаботочка, а наоборот, низковольтная сильноточка
эквивалентная схема - 35 м 0,27 кВт медным проводником 4 мм2 напряжением 12 В даст на дальнем светильнике падение напряжения 66% 25 мм2 при тех же условиях даст 10,5% падения напряжения Световой поток, вероятнее всего, снизится в квадрате... |
14.05.2013, 12:20 | #3 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Провода и кабели выбирают так:
1. Рассчитывают рабочий ток, который течет в линии, и выбирают сечения проводников по допустимому длительному току; 2. Выбранный провод кабель проверяют по механической прочности (как и где он будет проложен, в каких условиях и т.д.); 3. Затем выбранный провод (кабель) проверяют по допустимой потери напряжения. В конце линии в любом случае будет падение напряжения - оно не должно превышать определенных значений. |
14.05.2013, 12:36 | #4 | |
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
|
|
14.05.2013, 13:10 | #5 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Решается элементарно - возьмите несколько блоков питания. Запитайте по 3-5 светильников и не будет проблем, не надо будет кабель размером с кулак закладывать
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
14.05.2013, 13:15 | #6 |
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Рассматривал такой вариант, но так как щит не очень большой, много блоков туда не напихать, а добавлять щит не охото, да и не хотелось тащить несколько кабелей... Походу придётся играть на мощности и вольтаже светильников
Последний раз редактировалось ZAR112; 14.05.2013 в 13:19. |
14.05.2013, 13:33 | #7 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Формула 10.9 и все, что ниже. Потери будут 3%, нормуль.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
14.05.2013, 13:41 | #8 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Я на основании аналогичной формулы из Справочной книги Кнорринга 1992 года составил такую наглядную табличку:
1. вводите в голубое поле мощность в кВт 2. вводите в голубое поле длину Наблюдаете за результатами для различных напряжений, сечений и материалов (медь/алюминий) |
14.05.2013, 13:43 | #9 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Неправда. Потери будут 6,38% (надо петлю фаза-ноль считать)
Но 6,38% - для 12 В это уже вполне приемлемо, хотя разница в яркости на глаз и будет заметна (не сильно, но заметна) 6 мм2 - это уже 4,25% 10 мм2 - это уже 2,55% Последний раз редактировалось Alexiy; 14.05.2013 в 13:46. |
14.05.2013, 14:00 | #10 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
а как насчет того, что светодиодные светильники (обычно) потребляют одну и туже мощность (напряжение падает - ток возрастает)? Потери уже другие будут...
|
14.05.2013, 14:06 | #11 | |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
В таком случае брать светильники 24В 7Вт и кабель 6 мм2. Мммм... А с чего вдруг ток возрастет если, допустим, светильник питается драйвером по току?
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! Последний раз редактировалось alkrymov; 14.05.2013 в 14:26. |
|
14.05.2013, 14:13 | #12 | ||
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
Цитата:
|
||
14.05.2013, 14:24 | #13 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
куда уж подробнее, чем в Кнорринге?
Насчёт петли - тут просто - в однофазной сети ток течёт (условно) до нагрузки по линейному (фазному) проводнику, обратно - по нулевому. В итоге проходит двойное расстояние от источника до нагрузки. Если сечение нуля в кабеле/проводе равно линейному проводнику, то и сопротивление тупо рассчитываем с учётом удвоенного растояния. Если сечение нуля меньше линейного проводника, то считать следует для каждого сечения отдельно, а после складывать. Если у нас 3 фазы, то можно условно считать, что ток течёт только по 3 фазным проводникам, а по нулю не течёт. В итоге, расчётный коэффициент потерь напряжения для 3-фазной сети вполне логично в 6 раз ниже, чем для аналогичной 1-фазной. Цитата:
Если светильники без стабилизации по току, то при просадке напряжения снизится и мощность светильников и потребляемый ток, а сильнее всего это скажется на световом потоке. |
|
14.05.2013, 14:38 | #14 |
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Вот ещё вопрос возник, если поставить rgb светильники. Допустим 35м линия на ней 7 светильников. Можно ли будет уменьшить сечение кабеля если после блока питания поставить усилитель на 20А (может чушь написал,) Если не трудно объясните доступно, что этот усилитель вообще делает
|
14.05.2013, 14:41 | #15 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Стабилизированный ток для светодиодов. А потребляемая мощность драйвера остается одна и та же, а потребляемый ток меняется по закону P=I*U (для постоянного тока), т.е. I*U=const (в рабочих пределах драйвера)
Последний раз редактировалось Константин 12; 14.05.2013 в 14:46. |
14.05.2013, 14:46 | #16 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
А кто-нибудь рассчитывал питающую сеть для светодиодных светильников действительно как нужно? Со всеми потерями, моментами, с учетом особенности светодиодных драйверов (постоянная потребляемая мощность при разном питающем напряжении) и т.д.?
|
14.05.2013, 14:47 | #17 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Спасибо за разъяснения
Получается формула как раз для того случая, когда сечения фазного и нулевого проводников равны, т.е. учитывает двойное расстояние?
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
14.05.2013, 14:53 | #18 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
Можно выбрать кабель так, что все будет хорошо работать, но стоимость кабеля будет очень высокой и он не будет "оптимально нагружен", а можно выбрать так, что у последнего светильника (или у последних) будет срабатывать защита (если такова есть) от нехватки уровня напряжения.. |
|
14.05.2013, 14:59 | #19 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
|
14.05.2013, 15:53 | #20 | |
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
|
|
14.05.2013, 16:31 | #21 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Что за усилитель то?
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
14.05.2013, 16:49 | #22 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Очевидно, речь об усилителе RGB сигнала от RGB контроллера
Усилитель этот запитывается от индивидуального блока питания Последний раз редактировалось Alexiy; 14.05.2013 в 17:01. |
14.05.2013, 16:53 | #23 |
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
|
14.05.2013, 17:02 | #24 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Сие не всегда справедливо. Если в светильнике на низковольтное напряжение стоит линейный драйвер, то при уменьшении напряжения (до определённого момента) ток будет постоянным и мощность, потребляемая светилником, будет уменьшаться. Просто при этом драйвер будет меньше греться
__________________
Проект "Люмика" |
14.05.2013, 17:03 | #25 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Разбейте светильники на группы по 3-5 шт. и к каждой группе тяните отдельный кабель, а источник питания лучше установить в геометрическом центре для минимизации длины кабеля до самого удалённого светильника,
По возможности, на каждую группу отдельный источник питания - это грамотное решение - в случае замыкания (вода как-никак...) вырубятся не все светильники, а только одна группа и локализовать неисправность будет несравненно легче. Вот и все возможные рекомендации. Последний раз редактировалось Alexiy; 14.05.2013 в 17:05. |
14.05.2013, 17:10 | #26 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
|
|
14.05.2013, 17:48 | #27 | |
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
|
|
14.05.2013, 19:07 | #28 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
У вас до БП светильника 220 пойдет?
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
15.05.2013, 03:52 | #29 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
Цена светильников и цена монтажа всё равно всё перекроет. |
|
15.05.2013, 10:32 | #30 |
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Да, БП в щите стоять будут, а от них уже 24V(решил таки 24v так как сечение кабеля поменьше) в воду пойдут.
С сечением кабеля приходиться замарочится, так как подводный стоит достаточно дорого. Хотя появилась мысль заменить его на обычный резиновый КГ. Эта задача не коммерческий проект, а как бы сами для себя делаем, облагораживаем, даже премию не выпишут. Поэтому монтаж не перекроет. На счёт управления не очень понял, скорее всего они будут работать в одном цвете и ими не надо будет управлять. Включаться будут от фото реле или таймера. |