				Вес репутации: 0  |  помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) 
			
			вопрос связан со световыми указателями эвакуационного освещения, как выбрать правильно? 2 документам регламентируют одно и то же но по разному. Чему верить? у меня например 3 не больших помещения общая численность присутствующих людей 9 человек выходя из помещений люди попадают в коридорчик не большой из него в тамбур из которого в большой гл.холл. нужны ли указатели в коридочике и тамбуре? может есть какие-то разяснения к нормам дайте ссылку пожалуйста сп 52.13330.2011 7.111 Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются: над каждым эвакуационным выходом; на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации; для обозначения поста медицинской помощи; для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения; для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации. CП 31-110-2003 4.5 Световые указатели «Выход» следует устанавливать: у выходов из помещений обеденных и актовых залов, аудиторий, конференц-залов и других помещений, в которых могут одновременно находиться более 100 чел.; у выходов из коридоров, к которым примыкают помещения с общей численностью постоянно пребывающих в них более 50 чел.; у выходов с эстрад конференц-залов и актовых залов; вдоль коридоров длиной более 25 м и в общежитиях коридорного типа вместимостью более 50 чел. на этаже. При этом световые указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров; у выходов для покупателей во всех магазинах из торговых залов общей площадью 180 м2 и более и в магазинах типа супермаркетов - 110 м2 и более. Световые указатели «Выход» должны быть присоединены к сети аварийного освещения. При наличии в указателях автономных источников питания они могут питаться от осветительной сети любого вида и устанавливаться на высоте не менее 2 м. | 
|   |   | 
|  22.08.2014, 12:03 | #2 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) Цитата: 
 Ещё не забываем СП 3.13130.2009 п.5.  Вообще, не знаю как сейчас, но раньше два разных норматива (один из них - пожарный, второй - не помню) требовали одновременной установки двух типов указателя "ВЫХОД" - один световой оповещатель, второй - аварийный светильник с пиктограммой. Так они часто и висят рядышком над одной дверью ))) По теме - если у Вас не требуется по нормам системы аварийного (эвакуационного, антипанического) освещения, то Вам будет достаточно над выходами расположить эвакуационные оповещатели с резервным питанием, подключенные к некоммутируемой линии осветительной сети. Если здание оборудовано СОУЭ (системой оповещения и управления эвакуацией людей), то, скорее всего, оповещатели будут не на 220В, а на 12 или 24 - у МЧС своя система... Если Вы - арендатор в большом здании - обязательно проконсультируйтесь с местными пожарными - у каждого князька свои обычаи... 
				__________________ Проект "Люмика" Последний раз редактировалось Gades; 22.08.2014 в 12:11. | |
|   |   | 
|  22.08.2014, 12:58 | #3 | |
| Ученик Регистрация: 27.07.2014 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Re: помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  22.08.2014, 13:19 | #4 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) Цитата: 
 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  22.08.2014, 13:40 | #5 | |
| Ученик Регистрация: 27.07.2014 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Re: помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) Цитата: 
 а если например убрать 3 помещения? сх.во вложении [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] | |
|   |   | 
|  22.08.2014, 14:40 | #6 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) Цитата: 
 
				__________________ Проект "Люмика" Последний раз редактировалось Gades; 22.08.2014 в 14:43. | |
|   |   | 
|  22.08.2014, 15:04 | #7 | |
| Ученик Регистрация: 27.07.2014 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Re: помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  22.08.2014, 15:07 | #8 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) 
			
			Не забываем, что в момент экстренной ситуации человек потенциально может находиться в любом помещении, а не только в рабочей комнате. По этому если больше одной двери - ставится оповещатель. Иначе из тамбура могут ломануться в коридор, а из коридора - в кабинет.
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  22.08.2014, 16:16 | #9 | 
| Ученик Регистрация: 27.07.2014 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Re: помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) 
			
			спасибо, понял буду ставить над каждым выходом, убрать лишнее всегда успею)
		 | 
|   |   | 
|  22.08.2014, 17:15 | #10 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) Цитата: 
   
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  23.08.2014, 10:22 | #11 | 
| Мастер Регистрация: 13.06.2013 
					Сообщений: 186
				Вес репутации: 109        |  Re: помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) 
			
			СП 52 регламентирует обязанность иметь наклейки (знаки безопасности) и не обязательность световых указателей. СП 31 от кол-ва народа.... обязывает иметь световые указатели. Не забываем, что в совокупности с первым и вторым есть еще и эвакуационное освещение   
				__________________ veled.ru - Светодиодное освещение и комплектующие Последний раз редактировалось Aleksandr_A; 23.08.2014 в 10:25. | 
|   |   | 
|  25.08.2014, 15:03 | #12 | 
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            |  Re: помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) 
			
			Угу - и пожарные ))) У них аварийка отдельными доками прописана )
		 | 
|   |   | 
|  25.08.2014, 16:35 | #13 | 
| Мастер Регистрация: 13.06.2013 
					Сообщений: 186
				Вес репутации: 109        |  Re: помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) 
			
			Один раз наблюдал такое, и пожарники сделали свой "выход" и электрики сделали свой "выход" и получилось над одним выходом 2 световых указателя "Выход". А "заказчик" стройки смотрел на это все и говорил на-я 2 "выхода" над одним    
				__________________ veled.ru - Светодиодное освещение и комплектующие | 
|   |   | 
|  25.08.2014, 17:34 | #14 | 
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            |  Re: помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) 
			
			Не "на-я" а по нормам! Это реально так! )))
		 | 
|   |   | 
|  25.08.2014, 19:19 | #15 | 
| Профи Регистрация: 12.10.2010 
					Сообщений: 61
				Вес репутации: 84     |  Re: помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) 
			
			примерно вот так...
		 | 
|   |   | 
|  25.08.2014, 19:29 | #16 | 
| Профи Регистрация: 12.10.2010 
					Сообщений: 61
				Вес репутации: 84     |  Re: помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) 
			
			[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
		 | 
|   |   | 
|  26.08.2014, 18:04 | #17 | 
| Мастер Регистрация: 13.06.2013 
					Сообщений: 186
				Вес репутации: 109        |  Re: помогите в нормах разобраться СП52 или СП31 )) 
			
			По нормам на стадии проекта. Т.к у пожарников свой проект (проектант) и у электриков свой. А еще защита проектов у разных людей. Вот и делают и те и те по своим нормам   , бзд-т (бумага все стерпит).  Дальше все от застройщика зависит, с головой он или нет. Конечно надо понимать проходит ли "Выход" пожарный по размерам к эвакуационным свет указателям. А так при сдаче не раз показывали на пожарный "Выход" Электрокомиссии и говорили что это световой указатель, все норм галочка о наличии стояла.   
				__________________ veled.ru - Светодиодное освещение и комплектующие Последний раз редактировалось Aleksandr_A; 26.08.2014 в 18:06. | 
|   |   |