| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  15.05.2015, 13:33 | #1 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Заземление светильников Армстронг 
			
			Здравствуйте. Интересует вопрос правильного заземления стального корпуса светильника. "Производители" делают кто как хочет - кто-то вообще не делает, заземляют через винтовое соединение колодки на корпусе, на приваренную шпильку и т.п. По правилам ПУЭ заземлять корпус надо. Приведены варианты с винтами, но для корпуса светильника они малоприменимы ( по-моему), т.к. корпус крашеный и надо зачищать краску для обеспечения контакта. Где еще можно посмотреть/почитать? | 
|   | 
|  15.05.2015, 13:40 | #2 | 
| Гуру Регистрация: 12.01.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 314
				Вес репутации: 144         |  Re: Заземление светильников Армстронг 
			
			Изучайте подборку: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
		 
				__________________ В прошлой жизни был хорошим радиоинженером | 
|   |   | 
|  15.05.2015, 13:57 | #3 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Re: Заземление светильников Армстронг 
			
			Спасибо...
		 | 
|   | 
|  16.05.2015, 16:11 | #4 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Re: Заземление светильников Армстронг 
			
			Для тех, кто интересуется данным вопросом : 1. заземление нужно согласно п.1.1 и 1.3 ГОСТ 12.1.030-81 2. сечение провода должно быть не менее сечения фазного провода согласно ПУЭ табл. 1.7.5 3. способ закрепления заземляющего провода по ГОСТ 10434-82 Естественно, это не нужно, если корпус пластиковый. Если я где-то ошибся, просьба поправить. | 
|   | 
|  24.06.2015, 22:05 | #5 | 
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Re: Заземление светильников Армстронг 
			
			очень часто заземление на БП требуется для того, чтобы светильник соответствовал ЭМС... а вслучае одной известной российской компании и ряда китайцев - надо еще минус выходной через емкость на землю соединять, чтобы при отрыве нуля, диоды от обратного тока не горели...
		 | 
|   |   |