				Вес репутации: 845            |  Ответ:  всем!всем!всем! 
			
			1) Есть понятия адаптация и равномерность... Советую избегать в поле зрения человека ярких пятен и тогда должно быть все ок. 2) Акцентное освещение нужно делать на 2-3 ступени выше общего освещения. 3) У вас получается около 4Вт на 1м:2? Если это так при стандартной высоте потолка, вы что то путаете. Я бы рекомендовал в магазинах при использовании ЛЛ для общего освещения начинать от 20-30 Вт на м^2 и проверять расчеты и "люксметр". 