				Вес репутации: 421            |  Ответ:  Замена ПРА на ЭПРА - расчеты экономии 
			
			Народ, люм. дампа с ЭПРА работает на частоте 30 кГц (около того). Для процессов в плазме газового разряда ЛЛ это почти постоянный ток! Давно уже установлено, что светоотдача у ЛЛ на постоянном токе самая высокая. Я и сам это исследовал и классики (опосредованно) это подтверждают. Плохо то, что если ЛЛ питать постоянным током, то происходит неприятное явление - "электрофорез" (перенос атомов ртути в один конец лампы, другой становится темным). Я почти сделал форму тока в виде МЕАНДРА (кто математику знает, то знает, что такое меандр). Посмотрите в википеди!). Но схема громоздкая и пауза присутствовала. Иначе ключевые транзисторы погорели бы! Тот, кто придумает эффективную схему для создания МИАНДРА на 50 Гц, тот будет великим ПРАшником и электронщиком! 
				__________________ Светотехник-инженер | 
|   |   |