Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?

Напряжение на лампе не 220 В, а около 100 В в установившемся режиме.
Последовательно лампочки только в ёлочной гирлянде включаются.
Ток на каждой лампе будет зависеть от её индивидуальных характеристик и от её ПРА.
Цитата:
Сообщение от Serge Посмотреть сообщение
...автоматы у них при включении светильников не повыбивает...
Кривую автоматического выключателя себе представляете?

Электромагнитный (мгновенный) расцепитель, например, автомата с кривой типа "С" имеет кратность 5-10 от номинала. Значит даже при 2-кратном превышении номинального тока (в момент пуска) он не сработает.
Тепловой расцепитель имеет значительную инерционность, то есть, он просто никак не успеет прогреться за время включения лампы. Например, для автомата с кривой типа "С" при 2- кратном превышении номинала тока сработает через только через 15-200 сек. Разброс параметров зависит от конкретной партии аппаратов, но всегда лежит в указанных пределах. Обычно в середине указанного диапазона.

Если интересно, можете найти СН 357-77 табл. 4 - там для светильников с ДРЛ и с ЛН рекомендуется брать коэффициент запаса 1,4 при выборе автоматических выключателей. Очевидно, в те времена ЭПРА не существовало, а ЭмПРА имеют бОльшие пусковые токи, поэтому, для ГЛВД с ЭПРА коэффициент запаса можно смело принять 1.

Последний раз редактировалось Alexiy; 21.04.2011 в 11:52.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru