Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!

Несмотря на то, что везде пиарится мысль, что у светодиодных светильников практически отсутствуют пусковые токи, опытное и теоретическое исследование данного вопроса наводит на мысль, что тут у нас опять не без лукавства.
Вот смотрю на каталог MeanWell (вроде не худший производитель драйверов) и вижу цифры типа 70А на 80-ваттный БП. Становится дурно, если честно...
Опыт установки светодиодных светильников (и не только мой) также говорит о том, что при снижении общего потребления светильников раза в два (замена светильников "один в один"), при включении группы начинает вышибать автомат.
Как бороться с такой бедой? Есть варианты менее экзотические, чем неодновременное включение светильников в группе?
Кратковременный большой пусковой ток обусловлен зарядом электролитического конденсатора, особенно не неотформованного(прямо со склада, без тренировки) и экономией производителя БП на позисторе, этот ток ограничивающем. Сам менял предохранитель на 1А, регулярно сгоравший в процессе заряда конденсатора на 100мкФ. В фирменной схеме БП для уличного БП на 150Вт стоит специальная схема ограничения пускового тока(коммутация резистора).
А MeanWell появился левый, но дешевый...
Без изменения схемы щита не обойтись. Одно устройство плавного пуска на светильники, например, резистор(МОЩНЫЙ), коммутируемый тиристором.
4833VAL вне форума   Ответить с цитированием
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru