Виноват. Не в ПУЭ, а в СНиП-23-05-95(*). Пункт 7.76
в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения питающего напряжения, так и в холодном состоянии. Зачем МГЛ вообще. Не знаю. Проект не наш. Я, естественно, пересчитал аварийное на люмах и галагене, а рабочее на 400 Вт натриевых прожекторах. Колокольчики там не подошли по условиям размещения. |
![]() |
![]() |