Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
02.07.2010, 10:35 | #1 |
Ученик
Регистрация: 17.06.2010
Адрес: Россия
Сообщений: 17
Вес репутации: 71 |
п.4.15 СП 2.3.6.1079-01 Светильники общепита
Дали замечания в экспертизе. В пищеблоке установлены ЛСП 01 2х36 IP54. (Думаю что IP65 излишне)
Эксперт-электрик -не имеет претензий, а специалист по"охране окружающей среды" выдал замечание - "выполнить светильники в столовой в защитной арматуре во влагопылезащитном исполнении согласно СП 2.3.6.-1079-01 4.15. Для освещения производственных помещений и складов применяются светильники во влаго-пылезащитном исполнении. На рабочих местах не должна создаваться блесткость. Люминесцентные светильники, размещаемые в помещениях с вращающимся оборудованием (универсальные приводы, кремовзбивалки, тестомесы, дисковые ножи), должны иметь лампы, устанавливаемые в противофазе. Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению. Светильники не размещаются над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. При необходимости рабочие места оборудуются дополнительными источниками освещения. Осветительные приборы должны иметь защитную арматуру. Интересует установка ламп в противофазе -это как? Специальная конструкция светильников или просто указать в спецификации и при заказе на заводе сделают? |