Да, для офисов КЗ -1,4
И при этом 600-700 лк - среднее нормируемое значение освещённости по европейским нормам. В отечественных нормах указывается минимальная освещённость 400-500 лк в самой слабоосвещённой точке рабочей поверхности. При этом максимум как раз 600-700 лк получается. По результатам исследований большинство респондентов заявили, что для работы наиболее комфортно освещение на уровне 1000 лк! Но это уже не оправданно экономически ![]() Недавно аттестовывали рабочие места в нашем новом офисе. Инспектор сказала, что такое качественное освещение они встречали только в институте света каком-то... Светильники ARS. Последний раз редактировалось Alexiy; 27.07.2011 в 14:17. |
|
|
|