Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#2 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Лампы высокого давления Philips прославились тем, что гарантированно работают только с ПРА фирмы Philips - у них рабочий ток несколько отличается. Необходимо сравнить, какой номинальный ток указан на ваших ПРА и какой номинальный ток для ваших ламп. Должны совпадать. 5-6% отклонения напряжения - это, конечно, плохо, но допустимо. Не должно так сильно влиять. Это напряжение на светильнике или в начале линии? Может на светильниках в момент зажигания напряжение проседает совсем уж сильно? |
|
![]() |
![]() |