Цитата:
Земля на фазе - это КЗ! Другое дело, что рабочий ноль есть, а защитного нуля нет, либо выполнен с нарушениями. У вас какой класс изоляции (защиты от поражения током - см. ПУЭ п. 1.7.87) светильника? Какой кабель и какого сечения идёт к светильникам? Если светильники I класса, то защитный нулевой проводник необходим, кроме того читайте ПУЭ пп. 1.7.125 и 1.7.131 - 1.7.135. При чётком выполнении всех указанных мер, вероятность того, что кого-то "трухануло" равна нулю. Короче, либо ваши светильники не соответствуют, либо сеть освещения. В любом случае - дело подсудное, если чего вдруг... Последний раз редактировалось Alexiy; 07.11.2011 в 12:39. |
|
|
|
|