Склад, 16 светильников на 150W E27. Ведро - пластиковый рассеиватель.
Монтажная высота 9 метров. Не по теме: настаивал на 250W - получил отказ. В период (2 месяца) монтажа и эксплуатации возникли проблемы: Светильники выключается в любой линии самопроизвольно. Примерно так: работали 13 - 3 напрягались на розжиг. Затем: вырубилось 5 - включилось через неделю 3... И снова то разжигается то снова на других линиях глохнет. И вот началось - перебираю светильники, ставлю VS меняю ИЗУ, снова меняю, снова меняю, и так по кругу... Бывает тлеет, бывает зажигается... В пятницу не работал только 1 светильник (он работал изначально), в субботу (сегодня) 2!!! светильника уже не зажглось. При чём, не те которые перебрали! Каждый раз 2!!! светильника не работают... Замер V - 180-190, при замере 200V, при замере 700V - 220V. Главный энергетик уверяет, что его прибор рулит и показывает 230V. Что мне делать? |
![]() |
![]() |