Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#2 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
армстронг/кассетный/грильято?
или ГКЛ? или реечный? Цитата:
Во втором - ARS 418, OPL 418 или DLC 218 В третьем - ALD 218 Цитата:
во-вторых, в офисах с компьютерами - 400 лк от общего освещения на столах в горизонтальной плоскости и 200 лк на мониторах в вертикальной - минимум (можно больше). Склады - разные бывают - 75-300 лк и более при необходимости на полочках... в-третьих - все считают в DIALux (Relux и т.п.). Вручную можно прикинуть, но это для извращенцев (специально для них в конце каталога "Световые технологии" размещены таблицы для расчета по коэффициенту использования). в-четвёртых - в СНИП 23-05-95 всё понятно написано. Если вы не смогли разобраться, то может вам оно и не нужно - отдайте проект делать специалистам. Кроме освещённости при выборе оборудования также необходимо учитывать ослеплённость, пульсации, затенённость, пожаро/взрывоопасность и прочие нюансы. Я уж молчу про тонкости в электрической части. Последний раз редактировалось Alexiy; 22.03.2012 в 14:35. |
||
![]() |
![]() |