| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  22.05.2012, 18:59 | #12 | ||
| Знаток Регистрация: 30.12.2011 Адрес: мск 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 76     |  Ответ:  Освещение производсвенной зоны по обработки камня 
			
			Столкнулся с такой проблемой. Заказчику не нравится, что посередине помещений светло, а по краям темно. При этом светильники расположены равномерно, и с этим он согласен. Мои объяснения, что по-другому быть-то и не может - не помогают. Хочется сослаться на какой-нибудь документ. Цитата: 
 Цитата: 
 У меня получается Emax=387 Ecp=307 Emin=168 (это по всему помещению), т.е. неравномерность 2,3. | ||
|   |   |