Для комфортного освещения в офисе есть простое правило:
418е (4 лампы по 18 Вт) светильники должны стоять квадратами 2*2 м, желательно с ЭПРА. Желательно лампы 742/842, желательно одинаковые. (можете прикинуть нужное количество светильников и сравнить с тем что есть). Даунлайты убирать. Стены помещения должны иметь яркость 30-50% от яркости столов. Потолок помоему тоже... Черный потолок для офиса - ОЧЕНЬ ПЛОХО!!!! Глаз адаптируется на "0" яркость потолка и светильники начинают сильно слепить. В вашем случае обязательно использовать светильники с решеткой или отраженкой. Начинать с построения подвесного потолка и замены светильников на 418е в нужном количестве.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |