| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
#2 |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
))))))))))))
По ВСН 73 года не допускается применять натрий. Короче 50-100 лк. Опоры в идеале 20ки. Если нет бабла (каждая 20ка стоит 500-600 т.р. с установкой), ставьте 3-4 опоры 12м. по длинной стороне (всего 6-8) и на них что нить типа ДРИ 400*2 ассиметрики. Кое как осветите и ладно. А вообще, обычно по ночам в школах не учатся.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|