| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  15.07.2013, 17:46 | #3 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Re: КСС в ies 
			
			Не надо их к 1000 приводить. Если Вам нужна конкретная кривая - вы её и забиваете (5000 вполне нормально, у меня и по 300 000 бывает, если в абсолютных). Делайте ies, множитель "1", и сравнивать расчетные с фактическими. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   |