Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 06.11.2013, 13:42   #1
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 73
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Выключатель в помещение хранения

Не могу найти пункт о запрете выключателей в помещениях хранения.

Ситуация такая: больница. есть помещения хранения, в них есть ОБН, один выключатель снаружи (для открытой лампы), другой - внутри (для экранированной лампы).

Это пришло как задание. Могу ли я так оставить, или нет? в принципе убедить технолога можно. Но там очень много смежных помещений хранения, и получится, что я все равно вынесу выключатель в помещение хранения. Либо мне придется его выносить очень далеко от нужного помещения и как управлять?!
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru