По умолчанию Цех со станками и пульсация газоразрядных ламп

Производственный цех с парком металлорежущих станков. Токарные, фрезерные и др...
Размер 64х30х16, монтажная высота светильников 14 метров.
Кран-балка на 12 метрах.
Смонтированы светильники (только в одном цехе) 6х54W IP54 с ЭПРА. Какой фирмы, я не знаю.
Требования заказчика: 300 люкс и отсутствие пульсации.
300 люкс там нет - 100 есть замеряли.

Итак: имеем кучу дорогих светильников, мало люкс, но при наличии вращающихся деталей машин они не вызывают стробоскопический эффект.

Сейчас заказчик не может оплатить именно эти светильники, так как цена у них космическая.

Вопрос: какими светильниками можно осветить подобные помещения?
Если допустим, мне ответили так:
HPL (Ртутные)
Пульсация светового потока происходит с двойной частотой сети.
При работе в сети 50Гц в схеме со стандартным дросселем коэф.пульсаций 63-74%
При этой частоте (100Гц) пульсации для глаз не заметны.Но при наличии вращающихся деталей
машин они могут вызывать стробоскопический эффект..
Это уменьшаеся при включении ламп в разные фазы.

HPI (Металлогалоген)
Пульсации в МГЛ ниже чем в HPL и оставляют 30%.

SON (Натрий)
Есть данные, что глубокая пульсация излучения и всечто нашел.

Единственно как тут можно снизить пульсации это разнесение источников света по разным фазам.(с)

Что вообще используют для этих помещений?

Когда проходил практику на таком же предприятии там были ДРЛ. Было очень темно и серо.
Pavel вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru