#5 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Уважаемый dimsanor!
Просьба на форуме говорить не эмоциями, а фактами. И не вырывать части фразы для подтверждения своей позиции - это не профессионально. Моя фраза была "ИТОГО ток с конденсатором - 0,39 А, без конденсатора - 0,74 А." Для специалиста в этой фразе косинус на месте. При проектировании или закупке надо обратить внимание укомплектован светильник конденсаторами, или нет. Не все светильники укомплектованы конденсаторами!!! Вы правильно обратили внимание, что расчет приведен усредненный, а не для конкретного светильника. При этом может быть некоторая разбежка результатов. Однако Ваш пример с лампой Navigator NCL-3U преднамеренно или нет является компроматом на эту лампу. Насколько следует из описания - это лампа КЛЛ. Все специалисты знают их основную проблему - не очень надежные ЭПРА. А Вы пишите, что в этой лампе забыли поставить фильтр конденсатор и получили кос(фи) = 0,68!!! ТОК В ЦЕПИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ЭТОЙ ЦЕПИ. В последовательной цепи это сопротивление ДРОССЕЛЯ и ЛАМПЫ. Причем исходя из распределения напряжения примерно 110 В на лампе(лампах двух последовательно) и столько же на дросселе их сопротивления сопоставимы. Замените лампу - ток изменится. |
![]() |
![]() |