![]() Цитата:
Почему? Светильники, как правило, применяются группами и в осветительной установке происходит усреднение КЦТ от ближайших светильников. Таким образом осевое значение КЦТ светильника никакого смысла не имеет. Плюс еще головная боль для производителя: заказывают светодиоды с КЦТ1 (все знают, что светодиоды бинуют по интегральному значению), делают светильник, надеясь получить КЦТ1, отдают в лабу, там измеряют КЦТ по оси и получают КЦТ2, ставят на объект группу таких светильников и получают как правило КЦТ1. Ну и зачем такой геморрой? Другое дело прожектор, когда он применяется в одиночку. Если рассматривать прожектор (в определении советского ГОСТа, а не современного (когда любое корыто с рефлектором можно назвать прожектором)), то КЦТ нужно измерять по схеме частичного светового потока, ограничиваясь неким характерным углом, например углом рассеяния прожектора. Теперь, чтобы удовлетворить требованиям нового ГОСТа приходится отодвигать светильник от шара, т.е. реализовывать схему с частичным световым потоком. |
|
![]() |
![]() |