Сообщение от Samiy_Zloy Посмотреть сообщение
Это взрывозащищенный светильник с маркировкой 2Ех nR llC T6 Gc X, для АЗС, подскажите пожалуйста что это на картинке?
Он вообще не взрывозащищенный, а повышенной надежность от взрыва.
Но в любом случае винты или гайки - барашки не допустима, оболочка должна открывать только с применением инструмента и лучше специального.
Кружком выделена распредкоробка, которую даже в зоне 3 применять нельзя.
Это чье чудо?