Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
28.02.2018, 15:45 | #1 |
Мастер
Регистрация: 03.05.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Вес репутации: 0 |
Светильники с люминесцентными лампами
Всем доброго времени суток!
Буду признателен, если подскажете по следующему вопросу: Замеряли на объекте мощность светильников - ЛПО 2х36 и ЛВО 4х18 (армстронг). Объектов было два - однотипные. На первом объекте активная мощность светильника ЛПО 2х36 составляла 103-109 Вт. На втором объекте мощности светильников и ЛПО 2х36 и ЛВО 4х18 составляли 66-71 Вт. Собственно вопрос - почему светильник с люминесцентыми лампами и ПРА потребляет меньше номинальной мощности ламп? |