Светильники в пожароопасных зонах П-IIa
Добрый день!
Прошу ваших комментариев по следующему вопросу: прислали проект на расчёт освещённости с уже расставленными светильниками. В одном из помещений категории П-IIa заложены LED-светильники IP65 с рассеивателем из поликарбоната, на моё замечание, что «Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIa, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла» согласно ПУЭ п.6.6.5. мне ответили: что согласно ПУЭ силикатное стекло нужно только в светильниках с лампами накаливания, что при разрушении лампы стекло предотвращает выпадение горячих осколков, а в светодиодных светильниках такой проблемы нет. Порывшись в ПУЭ именно такой трактовки не нашёл. Правы ли они или просто отмазались? Нужно ли строго следовать п.6.6.5 не взирая на тип светильника или для LED-светильников можно делать исключение? В ПУЭ есть такой пункт: 7.2.27. Осветительные приборы постановочного освещения должны иметь предохранительные сетки, исключающие выпадение светофильтров, линз, ламп, других внутренних частей световых приборов и осколков стекла или кварца в случае разрыва лампы. На сколько он логически связан с п.6.6.5? |