Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 20.07.2023, 16:28   #1
Ketrin
Знаток
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 40
Вес репутации: 64
Ketrin начинающий форумчанин
По умолчанию Коэффициент эксплуатации

Ребята, подскажите, пожалуйста, какой вводить коэффициент в EVO. Объект "склад со стеллажным хранением" металлургия. Коэффициент эксплуатации поставила 0.8, заказчик разнес в пух и прах. Говорит, что слишком часто придется умывать светильник, и это будет дорого. Вот, смотрю СНиП и там нашла что-то похожее на склад. То есть не цех... Как правильно переводить дробь в число с десятками и сотыми? 1-(0,67/4)=0,83 так?
Или может все не так... помогите, пожалуйста.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок экрана 2023-07-20 151442.jpg (67.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 2023-07-20 151728.jpg (10.5 Кб, 0 просмотров)
Ketrin вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru