Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
У Вас будет еще одна проблема при использовании датчиков движения совместно с люминесцентными датчиками - эта задержка включения. Мне приходилось практически выполнять такие решения и это было не удобно. Заказчику, приходилось некоторое время двигаться по темному пространству. Пришлось добавлять лампы накаливания, чтобы клиент мог двигаться в темноте.
По поводу высоты подвеса светильников - их однозначно необходимо опускать, если Вы не планируете для замены ламп нанимать альпинистов. Благо для этого существуют стандартные решения. Отпадет и необходимость применения дорогих датчиков движения. Кроме того, если бы мне пришлось релизовывать такой проект, все датчики свел бы в один шкаф вместе со всеми группами включения и поставил контроллер (типа интеллектуального реле) - это даст возможность заказчику модифицировать систему управления по своему желанию. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Знаток
Регистрация: 23.07.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 30
Вес репутации: 67 ![]() |
![]()
Высота подвеса светильников однозначно зависит от высоты стеллажей, которые не менее 5 метров в высоту.
Меня больше волнует проблема, как разместить датчики на стеллажах так, чтобы они не мешали погрузчику.
__________________
Санкт-Петербургский Университет Информационных технологий, точной механики и оптики Специализация: Оптика Светового Дизайна. |
![]() |
![]() |