| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  12.04.2010, 18:35 | #5 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ 
			
			Для аварийного схема странная, я тоже как то раз такую закладывал, потом подумал головой и решил что лажанулся =). Почему: если генератор то МГЛ будет тухнуть, если АВР - другое дело. Однако при аварийном освещении необходимо освещать проходы и выходы, что успешно делается люм светильниками работающими отдельно. (по затратам и гемору сильно лучше). При антипаническом освещении или когда требуется обеспечивать высокие уровни освещенности даже в аварийном режиме (стадионы с телетрансляцией к примеру), необходимо ставить БМП и даже не парить мозги со сроком службы - жизнь человека дороже! (хотя в нашей стране может быть и не так.) 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   |